[求助]UPS集中供电...

[复制链接]
洋芋OO 发布于: 2009-8-21 13:54 1252 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟最近接一工程,要求监控系统集中供电,2路电源经过双电源切换开关给UPS供电,UPS输出220V共给整个系统。
不懂强电,现有以下问题,请教高人指点:
1.双电源切换开关的进线:2路电源的线用3芯线,单项供电(1火1零1地),双电源切换器是4项的,怎么接线啊?
2.UPS(山特c6ks)的电源输入是单项的还是4项的?
谢谢高人指点,在线等答案。。。。。。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tsjy2009 发表于 2009-8-21 21:42:00
老弟真会偷懒,UPS是单相220V输入,只能接双电源的单相220V(一零一火),不会接还找个电工比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
洋芋OO 发表于 2009-8-23 00:40:00
谢谢啦,还好我设计的是单项供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qqdjq 发表于 2009-8-31 13:51:00

单项,地线另外接

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wzj545 发表于 2009-9-14 09:05:00
路过,顶下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lxsyx 发表于 2009-9-15 12:03:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
powerkaka 发表于 2009-9-15 14:59:00
共同学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tian7522782 发表于 2009-9-22 22:02:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
seanbyrd800111 发表于 2009-9-24 17:20:00
你的问题出在双电源切换器上。建议把双路供电线路的进线改为三相(不是LZ说的四相,没四相的电)电源输入两路。但会有三相不平衡的问题,建议在其他两路上加点设备(空调、照明等等),每相功率在4kw左右和ups相当即可。