那位高手请指点一下,外场监控立柱,防雷接闪器与立柱需要绝缘吗?引下线怎么做?信号线怎么走合理?
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2010-3-13 15:53:00

1)安防系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;

2)安防系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把视频信号地也给接了大地;视频信号地常态下必须与大地绝缘;

3)不管考虑防雷,防干扰,防静电安防系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在地环路。安防系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电;

4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;

5)前端摄像机安装在避雷针上和系统存在地环路,都是安防系统重大安全隐患;

回复 支持 反对