千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

DDC控制器能接多远的检测信号...

[复制链接]
pkac10086 发布于: 2009-8-12 09:35 907 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
比如:在DDC点位有空余的情况下,地下三层的DDC可以接地上三层的控制器或传感器吗。控制信号或温度传感器的信号能不能走这么远的距离?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
csk20070102 发表于 2009-8-12 09:59:00
<p>看你是什么系统了,一般400左右</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dingying 发表于 2009-8-13 17:07:00
没试过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zwy814 发表于 2009-8-13 17:30:00
<p>&nbsp;我也想知道<br/></p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
guangpeihou 发表于 2009-8-14 12:14:00
电阻信号一般限制在20米以内,标准电压信号和标准电流信号一般限制在100米以内,无缘干接点信号无限制(只要线缆够长;接点接触可靠及附近无电磁信号干扰即可)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ycbsz 发表于 2009-8-15 09:18:00
<p>学习了</p>
<p>谢谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gstbas 发表于 2009-8-15 19:08:00
电流的好像比电压的传输距离更远!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
k901406 发表于 2009-8-16 01:06:00
<p>电流信号不容易叠加干扰</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
徐向荣 发表于 2009-9-3 09:09:00
回复 支持 反对

使用道具 举报