基站/机房节能换气系统
节能原理:由于机站/机房内温度的升高是因电气设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。如一年四季均用空调来保持站内温度(主要是降温),则冬、春、秋三季及夏季的早晚时段的室外低温便可散热降温的有利条件被忽视,从而导致电能的浪费、营运成本居高不下。机站/机房节能换气系统充分利用机房室内外的温差而形成热交换,依靠大量的空气流通,有效地将机房内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。同时探测室内停电,启动油机,来电时关闭油机。
系统组成:基站/机房节能换气系统主要是由主控机箱、联网中心软件、进气箱、排气箱,室内外温度探测器、室内外湿度探测器、室外灰尘探测器、防雨透风口、滤尘装置等组成。
功能原理:主控机设置系统风机启动温度的室外低温门限(T1)、室外高温门限(T2)、室内温度T3、室外湿度S1、室内湿度S2、灰尘传感器C1以及其他设置参数与事项。系统实时检测室内外温度、湿度、尘度自动控制风机的合理工作,与空调达到一个合理的温控配合,
机站/机房节能换气系统即可以独立工作,也可以通过RS232或RS485总线和动力监控模块连接,通过不同的传输网络将数据上传到监控中心,本系统主要是以提高空调的运作效率,利用自动换气调温原理,从而来节能,以达到降低运营成本的目的。节能换气通风系统,低功率,大风量,快速降温的特点,同时具备控制空调和油机、中心联网功能。
[此贴子已经被陈延龙于2009-3-27 13:33:21编辑过]
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千千岩 发表于 2009-3-23 16:03:00

防尘问题如何解决呢?

 

另,关于机柜风扇纳入远程监控有没有方案

 