每部2300系列新机出厂时都有预编程,因此不必对所有编程都改一遍,这样既费时又费力,聪明的办法是先熟读编程手册,根据具体情况再做必要的编程,如果不联网拿到一部新机时有以下设置是必须考虑的:
常用操作指令
进入编程:012345*0#
退出编程:* #
布防/撤防/消除报警声:1234#
清除报警记忆:*1#
电池测试:1234*64#
开关电源重置:*62#
热启动:1234*68#
十六进制数键盘输入对照
A--------------*0
B--------------*1
C--------------*2
D--------------*3
E--------------*4
F--------------*5
一:236一般编程要点
1.用户密码:分为主用户码和一般用户码,最多可设置六个密码 (主用户码只有一个) ,每个密码为四位。从位置01到位置06。
2.控制时间参数:包括进入时延、退出时延、告警时间。出厂设置为:进入时延60秒、退出时延30秒、告警时间5分钟。具体编程在位置1B(参考编程手册)。
3.回路设置:主要是回路布防类型、回路电路形式。由于每个防区回路用户可能有不同的需要,仅仅靠出厂设置不能满足用户,所以可能需要改变。出厂设置为:
防区 指令位置 回路布防类型 回路电路形式
1 1D 延时区 EOL
2 1E 内防区 EOL
3 1F 瞬时区 EOL
4 20 瞬时区 EOL
5 21 瞬时区 EOL
6 22 24小时区 监管
如果需要改变一般只要掌握三种回路布防类型和一种回路电路形式即可,三种回路布防类型分别为:延时区、瞬时区、24小时区,内防区一般很少用到。回路电路形式一般用EOL即可。
具体说在任何防区位置的数据位中输入以下数据即可改变该防区的编程:
延时区:111220 瞬时区:111020 24小时区:111420
您看是不是很简单。
二:236联网编程要点
1、位置09电话控制:出厂设置:09 111111
指令位 数据位
需改为: 09 011100#
2、位置0A通讯格式:出厂设置:0A 1111
需改为:0A 5353#
3、位置0B入网编号:出厂设置:[空白]
需改为:[按序列号编例如:
0B 000001#]
4、位置0C、0D、0E报警电话号码:
出厂设置:[空白]
需改为:[每个位置可输入六位、
从前往后依次输入,最多达十八位电话号码,在号码最后一位后面必须输入“E”,表示号码结束,余位必须添满“0”。例如:65015508应这样输入:
[注意:输入中心的电话号码] 0C 650155#
0D 08E000#
5、位置12、13、14遥控编程电话号码:
出厂设置:[空白]
需改为:[方法同上,注意:输入中心的电话号码]
三:238、2316一般编程要点
1.用户密码:分为主用户码和一般用户码,(主用户码只有一个),每个密码为六位。238从位置01到位置08,共有8个用户密码。2316从位置01到位置08、51到68共有32个用户密码。
需特别注意的是所有密码的第一位和第二位必须遵循规定谨慎编程,否则会出错误,第一位决定布防类型,如果输错会有麻烦;第二位是固定数字,必须与对应指令位置数字相同。
2.控制时间参数:包括进入时延、退出时延、告警时间。出厂设置为:进入时延30秒、退出时延60秒、告警时间5分钟。具体编程在位置2D(参考编程手册)。
3.回路设置:主要是回路布防类型、回路电路形式。由于每个防区回路用户可能有不同的需要,仅仅靠出厂设置不能满足用户,所以可能需要改变。出厂设置为:
防区 指令位置 回路布防类型 回路电路形式
1 1F 延时区 EOL
2 20 瞬时区 EOL
3 21 瞬时区 EOL
4 22 瞬时区 EOL
5 23 瞬时区 EOL
6 24 瞬时区 EOL
7 25 瞬时区 EOL
8 26 24小时区 监管EOL
(2316)9-16 49-50 内防区 EOL
如果需要改变一般只要掌握三种回路布防类型和一种回路电路形式即可,三种回路布防类型分别为:延时区、瞬时区、24小时区,内防区一般很少用到。回路电路形式一般用EOL即可。
具体说在任何防区位置的数据位中输入以下数据即可改变该防区的编程:
延时区: 121323
瞬时区: 111223
24小时区: 111923
四:238、2316联网编程要点
1 位置0A通讯格式:出厂设置:0A 1212
需改为:0A 5555#
2 位置0B电话控制:出厂设置:0B 031108
需改为:0B 011108#
3 位置0C入网编号:出厂设置:[空白]
需改为:[按序列号编例如: 0C 000001#]
4 位置0D、0E、0F报警电话号码:
出厂设置:[空白]
需改为:[每个位置可输入六位、
从前往后依次输入,最多达十八位电话号码,在号码最后一位后面必须输入“E”,表示号码结束,余位必须添满“0”。例如:65015508应这样输入:
[注意:输入中心的电话号码] 0D 650155#
0E 08E000#
5 位置14、15、16遥控编程电话号码:
出厂设置:[空白]
[注意:输入中心的电话号码] 需改为:[方法同上]
6 位置2F控制主机管理:
238 出厂设置:2F 1111
需改为:2F 0001#
2316 出厂设置:2F 10011
需改为:2F 00011#
INTELLISENSE报警中心常见的问题
1.不能接警
A检查通讯口工作状态:应选为CFSKIII/BALL103
B检查238/2316主机2F第一位、236主机09第一位是否更改为“0”
C主机报告期间中心关闭或电话线路故障,恢复正常后应在主机键盘做一次热启动。(“用户主码”+“*68#”)
D调制解调器选型不对或出现故障,应对解调器做重置,或检查是否需要调制解调器附加命令。具体选型应与当地办事处或经销商联系。
2.接到主机报告但显示未明帐号
该主机没有在中心帐户登记存盘
3.接到主机报告但显示劣回应
电话线没有先接入该主机然后再接其他设备,而是都并在电话线上或电话线路传送数据质量差。
4.MON-II软件经常出现“数据库不可取”
一般由于突然断电造成,解决办法是在C:\盘下保留ACCOUNTS目录,再将MON-II全部删除,然后重新安装软件,避免的办法是配UPS电源,断电后先退出MON-II。
5.遥控编程不成功
振铃调整时间过长或过短,正常一般是4至5秒。
6.安装员码丢失
为了确保系统可靠性INTELLISENSE没有为2300系列主机预留密码断电复位功能,所以每个工程人员和用户必须切记:密码尤其是安装员码不是个人所有,每次密码的更改必须记录并在相应单位备案,不能由某个人记录甚至带走,从而造成系统的麻烦甚至损失。
INTELLISENSE控制通讯主机常见问题
问:键盘黄灯(故障灯)闪是什么原因?
答:很多用户看到黄灯闪就惊慌失措认为出了故障,其实不一定是故障,可能是一种提示,所以遇到此情况需要分析。首先要看一下绿灯(电源灯)的情况,如果此时电源灯也在闪,就说明是电池的问题,包括电池亏电,甚至就没加电池。如果有电池还要保证已经充电在48小时以上,然后进行电池测试,如果正常在测试2分钟后电源灯、故障灯即会停止闪烁。如果电源灯不闪只是故障灯闪,那么就需要看一下主机是否联网,如果是联网的就有可能是通讯出了问题,此时需询问一下报警中心是否正常、主机通讯设置是否正确、电话线路是否正常,一般问题就可以找到。
问:为什么我的主机的蜂鸣器总是隔2分钟响一声?
答:主机键盘蜂鸣音也是一种提示,主要有以下几种:门铃提示、进入/退出时延提示、预警提示、错误提示。蜂鸣音每2分钟响一次属于一种错误提示(不是故障),是厂家为引起用户注意而设置,如果用户不想用此功能,有一种方法可以去掉,即:用 * 1 # 消除一下报警记忆,断开主机电源,再接通主机电源。不妨大家可以试试。
问:我的主机、探测器、以及环境都没有问题,为什么总有误报?
答:对于前端探测器人们往往忽视了一个重要问题,就是电源要可靠,交流电压不稳定的时段和地区往往会频繁出现误报,这就是发生误报的直接原因,因为电压不稳或过低时引起探测器不能正常工作,误报自然会发生,这在平时是不容易被发现的,解决的方法是加交流稳压电源。这在偏远地区和电压不稳地区是行之有效的方法。
问:我的用户用的紧急按钮怎么老有误报,真急人?
答:没错,确实急人,紧急按钮是紧急情况下用的,可以说是救命的,总误报会使报警中心或值班人员精神麻痹,真有警情时多耽误事。现在市场上有许多仿INTELLISENSE的PB-1紧急按钮,价格很便宜,人们忘记了古人的话,一分钱一分货,虽然它们的外观很相似,但打开你就会发现有很大的差别,首先INTELLISENSE的PB-1的簧片是镀银的;而仿PB-1的簧片是铁皮的,其次INTELLISENSE的PB-1的簧片弹性很好;而仿PB-1的簧片弹性很差。提醒经销商和用户装紧急按钮的地方都是很重要的地方,不要购买质量很差的紧急按钮,以免造成误报或漏报。
问:为什么我的主机变压器热的烫手?
答:不合格的主机变压器劝用户不要购买,因为很多地区已有投诉,都是使用不合格的主机变压器所致。原来INTELLISENSE的1098与主机是配套卖的,由于用户嫌贵,提出不要1098变压器,而去购买其它便宜的变压器,但跟上一个问题一样,我们不要只图便宜,而忘了质量,可以找有经验的专业人士帮助,购买质优价格合适的变压器,以免给您的安全造成麻烦。 |