千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

天花龙骨怎么接地?...

[复制链接]
xiehouqiyuan 发布于: 2009-2-13 12:09 3458 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在吊龙骨的时候就用镙纹杆打到天花板上,难道这样不算是接地吗?龙骨还要重新做接地?不明白哪位大侠能帮忙解答这个问题呀!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zdytz 发表于 2009-2-17 10:59:00
接地是要求接到建筑物的接地扁铁或其他接地体上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
征途天下 发表于 2009-2-17 16:23:00
机房接地指的是将机房内金属物体包括设备支架,通过导线接到机房内的均压环上,从而达到等电位连接的效果,让设备上存在的瞬时响应静电,容易泄流到大地上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiehouqiyuan 发表于 2009-2-17 16:28:00
这些我都清楚,但是我不明白的一点是如果机房墙面只做了防尘防潮处理的话,那是不是天花的接地要先在墙面埋好接地线?还是有其他方法来处理呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lizd1985 发表于 2009-4-6 13:38:00
一般都会在墙面上埋好接地线的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yangwei733 发表于 2009-4-6 14:39:00
视机房面积大小,决定等电位连接数量之多少。一般情况只需要用10平方导线将天花与机房内接地网做有效物理连接即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城