我是一个新手,刚刚接触博士DS7400报警主机,我有一个问题想请教一下,就是博士报警用软件可以布防,但是键盘却无法布防,总是显示:Contro Trouble Enter#87 Not Ready9、11、14、15、(用的是双防区模块)
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
黑人819 发表于 2009-3-10 16:53:00

这是你的编程没编对,你编防区特性:从0419 11#(防区9和10),有多少模块就编多少!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
狂风vida 发表于 2009-3-11 15:08:00
 软件布防是虚拟布防,键盘布防是物理布防,只有在所有防区都准备就绪的状态下才能布防。显示 Not Ready9、11、14、15,说明这几个防区处于触发状态或者其他什么原因导致防区没有复位,因此无法布防。建议检查编程,模块,接线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shuzhong119 发表于 2009-3-12 13:50:00

Not Ready9、11、14、15    说明有问题呗

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
发表于 2009-3-13 18:25:00
防区特性我就是从0419 11# 0420 11#.........这样编的啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
MTS110.COM 发表于 2009-3-13 19:01:00
说不定到了最后就是模块地址的这种简单问题。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-3-13 22:13:00

可以强制布防,但找出9、11、14、15问题所在是关键。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shuchun01 发表于 2009-3-14 22:54:00
我的也和楼主一样呀  
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
shuchun01 发表于 2009-3-14 22:54:00

而且电源指示灯 闪

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lnvfhp 发表于 2009-3-26 15:10:00
是的软布防是没有用的,还有你那些防区有故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
发表于 2009-3-27 11:40:00
地址我检查过了,是没有问题的,如果模块坏了,会有上述情况吗?