7400总线过长的问题...

[复制链接]
gaiyang 发布于: 2008-11-18 21:38 954 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一个小区工程,用7400+7436,有一条总线的长度大概在2000米左右,已经超出范围。

是不是要在总线上加485中继器呀?如果是的话,任何一种485中继器都能用吗?如果不是的话,请推荐一下!

                                                                                                                     谢谢!!

回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
coyu 发表于 2008-11-18 22:56:00
DS7425总线分离器(与DS7430/DS7436同时使用,总线距离可延长到3KM,一个系统最少使用一个)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhzxy 发表于 2008-11-19 14:00:00

同意楼上!485中继器不能通用,协议及通讯速度都不同。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
淡蓝的忧郁 发表于 2008-11-19 15:00:00

DS7425算不上是真正的延长,它只是将一条总线分成两条,总距离虽然得以延长,但是单向距离并没有延伸。

在这个项目中,你可使用DS7426(RS485/MUX转换模块)来实现距离延长。DS7426可将MUX总线转化为RS485总线,将总线距离延长1.2公里(RVV 1.0)。这样加上总线本身具备的1.5公里,可达到2.7公里。

实际使用中,一般将第一个DS7426放置在主机旁,走1.2公里之后再加一个DS7426。请注意两个DS7426中间是RS485信号,中间不可接探测器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
缥缈 发表于 2008-11-19 15:49:00

可以用总线转换器(GW-Network)来延长距离,我做过一个4公里的周界,两条总线,我在每条总线距离1000米左右的地方各加一个总线转换器,系统运行的现在都半年了,没出现一点问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wellhko 发表于 2008-11-20 16:29:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
天涯.明月.刀 发表于 2008-11-21 11:04:00

楼主可以试试DSC的PC1832主机,总线加延长器可达到达4500米,最大防区数量32,完全能满足你的项目需要。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
兄弟叫我老代 发表于 2008-11-24 14:28:00

呵呵

路过学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dengze008 发表于 2008-11-27 18:42:00

新手学习,谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
生活平方 发表于 2009-3-8 12:12:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
w0439 发表于 2009-3-8 12:44:00
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
真水无色 发表于 2009-3-9 19:32:00
顶,不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zhangyh2008 发表于 2009-3-10 00:45:00

DS7425算不上是真正的延长,它只是将一条总线分成两条,总距离虽然得以延长,但是单向距离并没有延伸。

不是很明白

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bbc5566 发表于 2009-3-10 09:22:00
7425相当于总线分配器,把一根线变2根。每根线的有效距离不变的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
liuweinet 发表于 2009-3-10 09:56:00
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
txmin168 发表于 2009-3-10 17:21:00
路过~~学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zhkg 发表于 2009-3-12 16:19:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
ruanbinxxx 发表于 2009-3-12 22:57:00
UP
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
txwdydx 发表于 2009-3-14 09:50:00

将总线换成RVV2X2.5的,探测器就地取电。我的就是这样做的。没用7426,挺稳定的

[此贴子已经被作者于2009-3-14 9:51:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
vansion 发表于 2009-3-14 14:02:00
晕 见识了 原来工厂线路长的 还 那么多问题 以后注意了