[求助]请教2%恒湿的PPCL中LOOP语句的参数取值...

[复制链接]
superpipi 发布于: 2006-5-23 14:04 900 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>要求温度21+-1,湿度65+-2%,请问各位水阀和加湿器的PID系数这样选取行不行?pg会不会偏大了点?现在温度基本控制得了,但湿度波动比较频繁,而且达到3%</p><p>水阀 LOOP(0,当前温度,水阀开度,设定温度,1200,25,0,20,35,0,100,0)</p><p>电极加湿器 LOOP(128,当前湿度,加湿器开度,设定湿度,2000,40,0,20,0.0,10,100,0)</p><p>另请问无极调节的发热丝的LOOP语句PID参数该如何选择?</p><p></p><p>谢谢!</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
allanmqz 发表于 2006-5-24 17:36:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jswxghb 发表于 2009-4-6 17:30:00
还要看阀门有多大,你的采样时间太长。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ArrowLoo 发表于 2009-6-4 00:57:00
<p></p>
<p>学习ing,期待详细解释!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haifengcht 发表于 2009-6-29 15:01:00
学习 <br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报