xdsm 发布于: 2009-4-2 22:15 463 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>小弟做了个小区,2000户。可是联网,联网线为rvvp4*0.75&nbsp; syv75-7。现在联网图像方面出现干扰,最后查出为园区消防的干扰,只要将消防设备停掉就好了。本园区的许多联网线都和消防走的一块,并且消防控制室就在管理机机房5米远出。现在我将管理机拿到离消防控制室比较远的(15米)旁边一个单元就全都正常。发现消防控制室的干扰最大。</p>
<p>现在想请教一下高手们能有什么好的办法解决这个问题</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
初生牛犊 发表于 2009-4-2 22:22:00
<p>接地,离消防的地远点.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
南京奇科科技 发表于 2009-4-3 16:03:00
<p>加屏蔽</p>
<p>可以试试</p>
<p>虽然我只是销售,对技术略懂一二</p>
<p>QQ:847935575 南京奇科小何</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
heml 发表于 2009-4-9 18:28:00
&nbsp;建议把视频改为调制解调器传输即可解决问题。实现非常简单方便,可能只花100多元。有意请联系www.ciet.cc
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
moye001 发表于 2009-4-17 10:30:00
屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
moye001 发表于 2009-4-17 10:39:00
哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
数智国兴 发表于 2009-4-17 11:21:00
估计是消防系统的地没有接好,把消防地找出来接好,然后将你的地接好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gybghy 发表于 2009-4-17 14:06:00
同意7楼的,把消防的接地做好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lifeng3000 发表于 2009-4-23 16:13:00
加个图像放大器或者抗干扰器
回复 支持 反对