河北玉麒麟
积分
帖子
主题
小区监控系统,安装了五个点,其中两个点干扰严重,急死我了跪求各位高手出谋划策,情况如下:
1、视频线和电源线在一起绑扎,未穿铁管,三个点画面质量很好,两个点干扰严重
2、视频线用的是江苏帝城线缆SYV75-3 ----64网,电源线就近取。
3、经反复查看现场,未发现变压器移动塔等干扰源
4、加干扰器后画面略显好但还是有斜纹干扰
5、换SYV75-3-96网后画面略显好但仍有小亮点干扰
6,电源换了各种型号好几个故障依旧
图片如下
使用道具 举报
谢谢楼上,距控制室200米左右,摄像机拿到PC前或换到别的位置都没事
应该可以排除摄像机故障,电源故障,线故障,就是不知怎么回事,就是干扰,急死我了
一般的工程五六十米以内的用75-3的线,一百米以上到300米以内都用75-5的线。
我没做过75-3的线传200米。
实在不行就换一下线,试一下吧。如不换线,加一个放大器再试一下吧
视频头焊不好也可能这个问题,
要不就是视频分配器问题
不过感觉还是线问题
个人觉得是线的问题,换75-5的试下看看吧!或走线位置换下,电源去点换一下!自见
本人亲测,有些线外观看来很不错,但实际测量效果很差
打个比方,同样线径的超五类线,效果差的100米阻抗是好线材的5倍以上甚至更高
上面打错字了, “电源取电点换一下”
建议电源用统一的取电点,便于维护
线这个东西尽量别省 能用128的就别用96的 不然真因为这点事情出问题可真够哭的了
看到上面一些朋友的答复,我感觉有必要回复一下:
1、线缆64遍和96遍及128遍的抗干扰特性一样,没有什么区别,除非偷工减料;
2、你所使用了抗干扰器,于是下面很多人都不说抗干扰器的问题,抗干扰器分为放大抗干扰和移频抗干扰器两种,估计你用的是视频放大抗干扰器,这种抗干扰器只能有效抑制,而不能彻底解决;所以可能就是你上面图上的那个样子;这种抗干扰器的特点就是发送端(在摄像机旁边的)有供电,而接收端没有电源。 而移频的都有电源,比如我这里的设备上都明显标出放大还是移频抗干扰器;所以可以更换抗干扰器解决;
3、所遇到的干扰,你的干扰来源于电源,就是你的现场供电的电源有可能是某一家用变频器的设备导致纹波进入电源部分,而你用的开关电源可能很便宜,所以滤波特性不好,造成从电源内串入干扰,同时空间辐射一部分;
最终的解决方法就是添加移频抗干扰器
换攻电吧!!!
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页