<div class="t_msgfont" id="postmessage_17497">一,弱电管道的以下位置应设置人(手)孔:<br/>1, 管道分歧点;<br/>2, 交叉路口;<br/>3, 直线段每隔80~100米,最大不得超过150米;<br/>4, 道路坡度较大的转折处;<br/>二,管道穿越桥梁、铁路、明渠等,在其两侧宜设置人(手)孔。<br/><br/>三,主干管道弯曲时的弯曲半径不宜小于36米。同一段内,不应有S型弯曲或U型弯曲。<br/><br/>四,人(手)孔的规格,应按远期管孔数确定:<br/>1, 管孔不大于3孔的管道及放置落地式交接箱的位置,用手孔。<br/>2, 管孔为4~8孔时用小号人孔。<br/>3, 管孔为9~23孔时用中号人孔。<br/>4, 管孔为24~42孔时用大号人孔。<br/>5, 超过43孔时,可另行设计。<br/><br/>五,人孔的形状应按分歧状况、管道交互偏转角确定:<br/>1, 在直线管道上或两段管道的偏转角小于22.5o时采用直通型人孔。<br/>2, 两段管道的偏转角在22.5o~67.5o之间时,采用斜通型人孔。<br/>3, 两断管道的偏转角在67.5o~90o之间,或管道作T字形分歧处,采用三通型人孔。<br/>4, 管道作十字形分歧处,采用四通型人孔。<br/></div> |