xhs520119 发布于: 2009-1-19 01:45 871 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

首先谢谢各位的帮忙了!

有2个球机,2条控制线,在机房和在一起,一条线接入硬盘录像机。

开始2个球机都可以控制,但是现在常常出现远一点球机不能控制(线路稍长的)。

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haiwangxing 发表于 2009-1-19 09:49:00
使用了星型链接方式,导致信号反射,使用485集线器可以解决问题。
随着485总线的应用越来越广泛,485总线系统也原来越大,越来越复杂。随着485总线系统的大而且复杂,导致485总线的稳定性也越来越差。使用485集线器可以很好的解决这些问题。

   在某智能楼宇工程当中,其中的所有设备都采用485接口与电脑进行通讯,但是在现场施工当中,发现如果按照原先的单纯485总线的施工的话,就会出现一些 问题:1.由于智能楼宇工程中要求的功能越来越多,所以其中的设备也越来越多,但是原有的485转换器并不能带这么多的设备。2.由于485总线的特点, 一旦总线上有一个设备出现问题的话,会导致整个总线出现问题,从而导致整个系统崩溃。

   针对这种情况,施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器可 以很好的解决这个问题,利用485光隔离集线器的将单个485总线分割成多个485总线的特性,将每层楼区隔成一个485总线,从而可以带比原先更多的 485设备,而且一旦一个总线上有485设备发生问题,也可以将其区隔,从而只是影响一层楼,而不是导致整个系统的崩溃。

485集线器,485总线稳定    该系统在使用富永通科技的485光隔离集线器之后,大大提高了485总线的稳定性,对于以后的维护提供了极大的方便。  


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xyj00100 发表于 2009-1-20 09:36:00
远距离的加120欧终端电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
佐安防爆 发表于 2009-1-20 10:46:00
2楼3楼方法都不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
answell 发表于 2009-2-16 11:30:00
用我们公司的RS485共享器 RM-DR2031S 就可以解决问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dbkdz 发表于 2009-2-16 17:07:00

用共享器解决不了这个问题,这个问题很有可能是另外一个球使用的传输线规格太细和录像机的阻抗不匹配;一般解决这个问题是换RS485码转(就是RS232转RS485那个无源的东西);但是若是海康的录像机,则是内嵌的。解决方法就是换球机或者检查通信线;
  若懒的去搞,则要在通信线路增加1台RS485放大器。详情到这里查看:
  http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-535194ec98771c9c2de9f84c03e82792.htm

回复 支持 反对