奥普为
积分
帖子
主题
小弟现在非常苦恼
做了一个93点的工程,但是总是有15-20摄像机经常跳电
我是这样连的,220V接空气开关然后下面接卤素灯(150W)跟摄像机电源(几十W)。
目前就是经常有跳电现象,困扰我很久了,验收一拖再拖,我已经受不了了
使用道具 举报
查一下是否带有漏电保护?那里漏电?
是不是用红外摄象机啊,是不是摄象机红外开始工作的时候就开始挑电啊?估计是你的摄象机使用功率没计算准确啊~~~
关注中,你可以用表测一下
……同志们继续呀 关注中……
1、检查跳电那一路的所有摄像机及灯的功率是否小于空开的功率,如果小于,转2;
2、把这一路的摄像机及灯拆剩一组,看是否还跳,如果不跳,转3;如果跳,把这组线路更换掉再测试;
3、增加多一组,一直增加到跳电,把最后那组增加后跳电的摄像机及灯更换一组确认是好的,再通电看是否跳,不跳则可大致判断出摄像机或者灯的电路有问题,跳的话检查这一组灯前面的线路,或者更换线路;
大概这样的思路能够排查出原因,我估计有两个可能(除去超功率):线路漏电或者设备短路。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页