千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

谁能找到485分配器?...

[复制链接]
郁闷地笑 发布于: 2007-8-28 09:55 1574 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
是个改造工程,要在原有模拟监控的基础上新建数字监控系统,但两套系统又都需要对前端进行云镜控制,所以想到了用485分配器,但在市面上找了半天也只找到1分4或1分6的,可我们需要的是16分32的,哪位能帮忙找到这么大的?或者可以定做的?请帮下忙吧,可以给我发邮件vincent_shen81@163.com
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hiyisz 发表于 2007-8-28 10:47:00
用一些1进2出的也可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
郁闷地笑 发表于 2007-8-28 17:17:00

1分2的是可以,可我又一百多个点,给用户放进机房100多个485分配器太夸张了吧?而且这样的话,成本也会很高

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kame 发表于 2007-8-28 17:22:00

16分32的

你以为视频分配器啊?

485本来就可以走总线的,为什么要分那么多?本来是星型的,也不是这么改的

我想你的应该是前面1个 4选1(或2选1)的485信号选择器,后面再接分配器,这样是不是合理一点?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
郁闷地笑 发表于 2007-8-29 09:05:00
楼上的哥们谢了,我是在做前期的方案,总线的还是星型我还真忘了考虑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
早十月 发表于 2007-8-29 16:33:00
 

产品简称:8485集线器

产品技术名称 RS232/RS485转换8RS485光电隔离防雷长线驱动集线器

产品型号SD-485T8

研发背景:8路485集线器

1485总线不适合星型结构;

2、现有码转换器只能输出一路RS485问题;

3、多条信号相互隔离以及防雷问题。

一、             产品概述

SD-485T8是一款专门解决复杂电磁环境下RS-485中大型系统要求而设计的RS-485总线匹配分离集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高可达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS232-RS485以及RS485-RS485接口端均采用了光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离及600瓦浪涌保护电路,能够提供2500伏的隔离电压,可以有效抑制闪电和ESD,同时可以有效地防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合室内外工程使用。

这个有用没?有用的话楼主联系我

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qddpf 发表于 2007-8-30 01:25:00
我们有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
answell 发表于 2007-9-2 11:08:00

您是要共享器还是分配器?按照您的说法,应该是后端的两套系统都想控制前端的设备,前端设备走总线制,

我司专门提供485共享器,型号为:三进一出,2031S;

                             四进一出,2041S;

                             八进六出,2086S,此款带权限控制功能.

联系电话:13798555586,联系人:黄斌

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qzqcpz 发表于 2008-10-18 23:21:00

不知哪个厂家的产品质量及稳定性好些?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dbkdz 发表于 2008-10-19 08:56:00
485共享器我记得最早是天津嘉杰开发出的,4路控制设备输入,1路输出,我现在就有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
haiwangxing 发表于 2008-10-20 16:25:00
在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.

  但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.

  施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.

485总线一分为二

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
视得清电子 发表于 2009-1-12 21:16:00

我这里现在有:

  1入4出(切换可以4入1出) 可及联;

  1入8出,带及联口;

  1入1出

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城