各位大哥帮忙看下:

我的八防区模块都已经装在现场(弱电井),线都已经接好,VISTA 主机在机房,几路线到机房后并接到主机24\25端子!

1、我的防区编程可以根据表上列的序列号、按顺序、直接在机房里,通过键盘把序列号手输进去吗?而不采取用防区短路的自学式编程!

2、输入类型7为24小时有声报警,是不是我不需要布防,只要有动作触发他就能报警,我的理由是他已经是24小时报警了!

3、如果系统调试完毕后,正常情况下应该是什么样子?在键盘上会不短出现各个防区的名字吗?正常防区的显示应该是什么样的呢?

谢谢各位!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jaych 发表于 2009-1-4 16:38:00

1、可以手动输入序列号

2、24小时防区不用布防,有触发就报警

3、正常情况键盘显示

**DISARMED**

READY TO ARM

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
caojun304 发表于 2009-1-6 14:23:00
感谢楼上的兄弟给与我的答复!非常谢谢!
回复 支持 反对