千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]一线通带的匀速球自然丢失图像...

[复制链接]
zldcx 发布于: 2008-9-9 11:17 741 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请大家帮帮忙,地点是钢铁加工厂,前端10台匀速球7台枪机,SYV-7线 一线通带,后端海康硬盘录像机,其中在煤场的匀速球(不是最远的球机,大概离监控室700米)经常出现自然丢失图像或图像发白和很多雪花点,有时候转下匀速球也会出现,换过好几个一体机和解码板 过不了几天又是同样的问题。哪位大哥大姐帮帮忙哈 小弟我QQ17347758 先谢谢了哈!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hanmo2004 发表于 2008-9-9 16:45:00

是接头的问题吧,把接头重新做一个。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
午时阳光 发表于 2008-9-9 16:58:00

要查一下是不是一线通的问题,我怀疑是一线通的问题大些。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
爱人十月 发表于 2008-9-9 19:14:00

你还是和厂家联系下好。如果自己动手能力强,那你就找个场强仪来,我指导你。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qinpingcq 发表于 2008-9-10 14:25:00

一线通的电平值没有完全的调整好,只要保证两点:1.相邻频道电平值相差不能超过2db,总体电平值相差不能超过10db;只要这两点满足了,出问题的可能性也就比较小了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhangbaowang 发表于 2008-12-31 11:57:00
供电