千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

在线请教:...

[复制链接]
csm99126 发布于: 2003-9-9 15:21 398 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
电话线和网络线可以穿在一个pvc管里吗?还有就是把八根网线,八根电话线用多大的pvc管
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
muyu 发表于 2003-9-9 15:24:00
可以穿在一起,你说的电话线是什么型号的,是用的utp线吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
千织万缕 发表于 2003-9-9 15:25:00
25可以穿8根平行电话线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
csm99126 发表于 2003-9-9 15:26:00
我用的电话线是4芯的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
千织万缕 发表于 2003-9-9 15:32:00
可以穿25的~就是紧张了点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
muyu 发表于 2003-9-9 15:33:00
他这里是16根线哦
行不行哦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fangxun 发表于 2003-9-9 16:22:00
郁闷有了网线,干嘛还要放电话线!!!建议把电话线改为网线。(理由是:为了以后括容方面考虑)防止重复放线。还可以多收点钱!哈     且电话线容易被鼠咬。


[此贴子已经被作者于2003-9-9 16:28:40编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xuexi 发表于 2003-9-10 12:02:00
16根线穿32的管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
宠爱自己 发表于 2003-9-10 13:24:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
liaocq 发表于 2003-9-10 13:41:00
至少32的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sailor 发表于 2003-9-10 14:03:00
16的管一般穿两根网线,不弯曲和用弯头可以穿4根;
20的管穿4根,不弯可以穿6根;
25的穿6-8根,不弯可以穿10根;
32的穿12根,不弯可以穿15根;
两根四芯电话线的截面积相当于一根网线。
主样推算就行了。

这都是非规范的做法。按照规范:每根管中线缆的截面积应占管截面积的40%
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
chb 发表于 2003-9-10 15:52:00
不可能大家在实际中都按规范做吧,一般可以的话就好了,没这么多讲究吧,我看有的人做的简直很离谱!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
Andy_33 发表于 2003-9-10 16:02:00
PVC管也有分A和B两个级别的,A的厚一点,也就好一点,,,如果用那些薄得可怜的管,,当然可以穿多点线。。。最少要用32的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆