在一个地区选择保护不同类型设备的避雷器,应综合考虑如下因素:

•该地区雷暴强度 Ng 以及最大放电电流发生的概率P

•被保护设备耐受冲击水平

•被保护设备价值 

•被保护设备的社会重要性

•确定不同保护电压 Up 和放电电流的电源避雷器

2、电源避雷器关键参数:

Ⅰ.最大放电电流Imax

  使用8/20μs波冲击避雷器一次,能承受的最大放电电流。可根据当地的雷暴强度Ng(或年均雷暴日Td)以及环境因素作适当选择。

Ⅱ.最大持续耐压Ucrms):

  指避雷器在此电压值下能连续工作而不影响其作为避雷器的参数。Uc与保护电压Up成非线性正比。

Ⅲ.残压Ur和保护电压Up

  残压Ur:指在额定放电电流In下的残压值。

  保护电压Up:保护电压UpUc电压和Ur有关,Ur<Up,保护电压的选择与被保护设备的耐压值有关。

  根据氧化锌压敏电阻特性,当选用的压敏电阻的Uc值高时,其UpUr也会相应提高,如在放电电流为10kA8/20μs)时:

  Uc=275V Ur10kA8/20μs)≤1200V

  Uc=385V Ur10kA8/20μs)≤1600V

  Uc=440V Ur10kA8/20μs)≤1800V

3、电源防雷器的分类:

Ⅰ.按放电电流区分:

  耐受

10/350

μ

s

波产品:该波形是模拟直击雷波形,波形能量大,目前有空气间隙型和

压敏电阻型产品。如天泰公司的

TP200A

NPE200

型。

 

耐受8/20μs波产品:该波形是模拟感应雷波形,是目前使用较多的波形。常见放电电流参数有100kA80kA60kA40kA20kA等,使用氧化锌压敏电阻。如天泰公司的TP100B/TP80B/TP60B/TP40B/TP20B型。

●多级防雷箱:两组模块式避雷器置于一个防雷箱体中。为了解决在有限的空间做到两级防雷保护,通过串接解耦线圈或安装隔离变压器,既能泄放大电流,又能将残压限制在1kV或更低,通常可以使用两个单级防雷箱起到多级防雷箱的同等效果。