奇怪,电话机无故响铃咋么解决?
[贴图]酒店拍的,大家多角度评价一下!
正在整理弱电施工作业标准。。。。
工程开工,寻施工企业。-->游魂转移
有谁做图雅丽公共广播系统?
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
综合布线(Cabling)
›
六类线浸水啦,会有什么影响 !
六类线浸水啦,会有什么影响 !...
[复制链接]
新飞游
发布于: 2003-9-6 09:15
535 次浏览
11 位用户参与讨论
电梯直达
有经念的朋友来谈谈!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有11人评论
olee
当前离线
积分
919
沙发
olee
发表于 2003-9-6 09:35:00
呵呵,不清楚啊,应该不会有太大的问题,外面多有绝缘护套的。你担心什么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
luobiao
当前离线
积分
2459
板凳
luobiao
发表于 2003-9-6 10:03:00
肯定会有影响的,水分子很小,会顺着金属边缘渗入到线缆中去的,会造成线路回损,金属缆芯被氧化生锈,导通性能不良等
回复
支持
反对
使用道具
举报
FUNLOVE
当前离线
积分
15675
地板
FUNLOVE
发表于 2003-9-6 10:56:00
测试的时候可能过不去! 自己小心了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
xuexi
当前离线
积分
822
5
#
xuexi
发表于 2003-9-8 11:48:00
测试六类通不过,趁早换线吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
yokai
当前离线
积分
178190
6
#
yokai
发表于 2003-9-8 12:57:00
进水好像对参数会有影响,如果时间短还可以,时间一长就不行了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
独孤乐
当前离线
积分
10476
7
#
独孤乐
发表于 2003-9-8 16:25:00
42~~~还是换线吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
flash.yu
当前离线
积分
1360
8
#
flash.yu
发表于 2003-9-9 14:03:00
六类不是超五类,不是过一段时间有问题,而是马上就测不过去。赶快换线,我有个工程就是因为线进水测不过!
回复
支持
反对
使用道具
举报
old_cat
当前离线
积分
856
9
#
old_cat
发表于 2003-9-9 16:39:00
RL测试肯定不通过,而且应该是4个线对的RL参数全是负值,我碰到过的
回复
支持
反对
使用道具
举报
huipu001
当前离线
积分
1458
10
#
huipu001
发表于 2003-9-11 15:54:00
火可以克水!用火烧一下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
新飞游
当前离线
积分
14025
11
#
新飞游
发表于 2003-9-11 16:01:00
水是顺着表层流下,护套内没有浸水,也有这么严重?
回复
支持
反对
使用道具
举报
zzwnb
当前离线
积分
1271
12
#
zzwnb
发表于 2003-9-11 16:06:00
如果不是从头部浸水,的可以考虑在浸水初期用干布擦干,如在头部浸水,马上把浸水处剪掉就可。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城