238主机防区安装好后,4到8防区在没有布防的情况下,防区处只要有人经过就会报警。1到3防区是好的。请问高手那是什么问题啊!
使用道具 举报
探头的灯亮了吗?键盘响了吗?
加我QQ457109521
你好,朋友,键盘灯亮了
把防区类型改为即时防区就可以了
支持5楼.就是这个原因
同意五楼的观点。
把防区属性改一下,24小时防区当然一触发就报警了。
重新编程好了
编程防区性质为即时防区或其他的,反正不能是24小时防区。