一上交流电第八防区就报警...

[复制链接]
劳者 发布于: 2008-11-16 09:55 674 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我用的是IntelliSens 238c的报警主机,只用电池时正常,只要一接交流电,第八防区就会报警,第八防区只接了线尾电阻,线尾电阻是好的,把第八防区控制参数更改了也是一样,是什么原因?望指点一下,多谢了!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xw2007c 发表于 2008-11-16 10:08:00
是不是主机坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
劳者 发表于 2008-11-16 10:23:00
多谢回复,我也是这样猜想~~~~还有没有可能是别的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
比芮科技 发表于 2008-11-16 15:47:00
用万用表量量几个电压不就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
劳者 发表于 2008-11-17 16:53:00
第八防区是不是和别的防区不一样啊?不是可以设置得和别的防区一样吗?难道第八防区和别的防区的供电方式不同?
[此贴子已经被作者于2008-11-17 17:00:08编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
北极蓝光 发表于 2008-11-18 10:01:00
没见过这样的主机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zaj99011 发表于 2008-11-23 20:30:00
没见过这样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
brandy514 发表于 2008-11-27 13:23:00

不会是电阻接错了吧,之前我也碰到一个客户有这样的问题,他用DSC的主机,配件包里有两种电阻,一种是5.6K的。另一种是2.2的,他弄错了,怎么也找不出故障原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ymlxyz 发表于 2008-11-27 15:12:00

复位主机试一下.