我觉得BA在医药行业的应用相对于在商业楼宇或者工厂等的应用要求是最高,质量也是最高,许多检验流程对于行业标准的制定是很有帮助的。大家觉得呢?
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
duke5d 发表于 2012-4-18 08:43:00
<p>医药中,药比医要求高。医院更多的是考虑舒适,只在少数防感染的洁净环境设有正压控制,手术室有更多的。</p>
<p>医院的要求从传感器上说 正负一摄氏度即可 这个三大家 国产的 普通传感器都能满足要求。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>药厂对空调有洁净需求,正压控制有要求。制药过程中温湿度控制又相对于民用建筑中更严格。这些对传感器、执行器、控制器都有更高的要求。</p>
<p>药厂的要求从传感器上说 正负零点3度即可满足要求。这个三大家里就霍尼、西门子多一些,江森就少了。VAISALA和E+E开始出现,如果说国产就我们搀和的比较多。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>但是,实验室大多更严格,温度变化要求控制的更精细。比如精密光学实验室、比如零磁实验室、比如各种GLP、SPF项目、P2、P3级病毒实验室(国内没正经P4)。</p>
<p>实验室的要求从传感器上说 正负零点1摄氏度一般即可满足要求,也有的比如精密光学实验室需要正负0.05度。这些项目里没人再提什么三大家,因为都懂,三大家不是做工业的,这些产品级别都是工业级的。VAISALA,E+E都是最低要求,我们自己国产产品只能特殊定制,不上量也不太挣钱我们动力也不大,稍微做过几个而已。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这些实验室一般都是由一些专门搞技术的老厂家在做,当然也发生过一个P3实验室项目(非典实验室)4家都列在自己业绩里的情况,因为有的人就控制排风、有的人就控制温度、有的人就控制正压、有的人就控制冷源(我说的也不一定特准反正这么个意思,投标时碰到的 哈哈)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>另外:不要光看字面意思 所有传感器的所谓正负多少度,都是在标准温度下,也就是在20摄氏度时。您把专门测量20度左右的传感器放在100度左右,误差可能就有10度了。还有就是误差,误差分电路误差和传感器本身误差。传感器本身就是个敏感元器件,其本身有误差,也就是和分度表不符部分。变送电路把这元件通上电,读出来这个过程中还有误差,叫电路误差(是不是这么叫我也不知道)一般这个电路误差都是满量程的1%或0.5%。叫全<em>量程</em> (full scale) 误差,一般标示方式是1%FS、0.5%FS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>大面儿上是这个意思,有说的不对地方请各位大侠斧正啊!</p>