lin10 发布于: 2008-11-13 11:47 731 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我刚做了一个工程,有两个点,其中一个点使用带1路反向数据视频光端机传输到科达的两路视频服务器,另一路直接接在视频服务器.两个球机的485控制线并在一个口上(因为服务器只带一个485口).当我控制的时候点转动他就会不停的转,变倍也是点一下就变到底.经测试两台球机没有问题,地址波特率什么设置也没有问题.现考虑是不是这种组合方式有什么问题导致485信号反射.请高手来讨论!在线等.
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cf88 发表于 2008-11-13 12:35:00

问题是他们没接收到停止码

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yanliehao 发表于 2008-11-16 22:02:00

把光端机接收机的485连接线直接接在DVR上,如果控制正常,那就是视频服务器的问题

回复 支持 反对