千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

急:摄像机电源适配器老是烧...

[复制链接]
yangke203 发布于: 2008-11-10 16:18 1495 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

工厂的宿舍楼走廊两端各装一个红外一体机,电源从旁边宿舍入户电表箱进线端取电,拉线到摄像机边上装一个插座,之后再通过电源适配器变压供DC12V摄像机使用。即每个摄像机都是独立的供电。

电源适配器:AC110-240V,输出DC12V,2A

问题:最开始在安装过程及试用期间就有5个电源无输出,换了新电源就显示正常;后来使用约1个月后又有电源坏了。可我们退回供应商换时他们表示有些电源是没问题的,但还是免费更换了。(共有38个电源,坏了8个左右!!)

我考虑到我们售后维护的成本(因跟客户不是同一个市),要求把整批电源换质量更好的。

供应商的理由是:他们其他工程(如出租屋)用的同样的电源却没问题,应该是工厂用电情况而使电压夜间升高烧毁的,所以拒绝退货更换。

但是:工厂内还有其他的监控设备(非我司项目),并无这种情况,所以可以排除工厂电压问题了,我个人判断是那个电源质量不好。

请个位大虾出谋策划,到底是什么原因造成的?如果更换电源,有什么可靠的品牌及型号可以推荐?如果不更换电源该如何解决?

本来考虑该为集中供电的,但1是我们的电源走线要重新改,似乎不可行;2是集中供电的开关电源也是从入户电表箱进线端取电,同样还是会受工厂电压影响的(如果工厂电压确实有问题的话)

在线等啊……

我明天就要去现场了……

谢谢

[此贴子已经被作者于2008-11-10 17:32:13编辑过]
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fengqs100 发表于 2008-11-10 16:39:00

1.拿回烧毁的电源分析是什么原因导致烧毁?

2.测试电压的稳定性?从220V到12或24V电源转换功率?

3.电源烧毁是分时间段的吗?是固定的时间还是随即的?

4.仅仅是电源烧毁吗?会有其他连带的问题出现吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yangke203 发表于 2008-11-10 17:11:00

1.电源我们没有拆来检验,直接让供应商换了(拆了以后就不可以换咯)

2.220电压应该是没问题的,当时只测了几个地方都正常,。而且如果是工厂夜间电压升高烧毁的话,我初期安装时都是白天,那些坏的又是如何解释呢?

3.电源烧毁没什么规律,都是随机的

4.应该是只有电源烧毁,因为我换了一个新的就好了,图像都是清晰的。目前也没发现换了新的又坏的现象。

我们老大说买质量更好,更可靠的电源换上吧。可问题是我不确定换了后就没问题?什么才是更好的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yangke203 发表于 2008-11-10 17:34:00
是不是快下班了大家都走了?继续等ing^
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
elinkwy 发表于 2008-11-10 17:52:00

可以试试在220V线路上增加个保险管三,又没有多大的成本

即使今后有问题也只是更换保险管 这就简单多了三

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yangke203 发表于 2008-11-10 17:58:00

谢谢!

但虽然烧了只需要换保险,但从广州到江门差旅费不低啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yangke203 发表于 2008-11-11 09:06:00

今天阳光灿烂……工作起来都很精神

希望各位多提一些意见,在下感激不尽了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
南阳阿晓 发表于 2008-11-11 10:02:00

这个帖子不错,我有这个困惑(我有几个工程老烧电源适配器;我这边是这样装的,两个电源适配器器用一个铁盒,铁盒不透气,所以我考虑是散热不好。没办法摄像机在室外装照鱼塘,有的是双头摄像机我们要考虑防水)。我分析有两个原因:1、电压不稳造成的。2、电源散热问题。电源2A不应该是电源功率不够。(摄像机电流标准是多少?)

 请朋友们帮助分析分析!先谢啦!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yangke203 发表于 2008-11-11 10:21:00

我摄像机是DC12+/-10%,120-500mA

我的散热是没问题的,因为都是室内,电源是不放在盒子里的。

就当是工厂电压不好吧,大家有什么质量过硬的电源适配器推荐呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
兄弟叫我老代 发表于 2008-11-11 11:48:00

我一直在用新英的电源

还可以

其实一般电源都没什么问题的

留一批电源给工厂吧

跟人家负责人沟通好

坏了让他们自己换下吧

你出个电源的钱

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lzming118 发表于 2008-11-11 16:46:00
楼上的建议可以考虑,留几个备用的给他们自己换就行了。我做的一个项目也是这样,(不是监控系统)一些小配件老坏。其实你自己留一个坏的电源自己检查一下什么原因更好,1个电源又花不了多少钱,就当自己买吧,如果检查是电源质量问题,还可以要求厂家更换或赔偿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sna123whj 发表于 2008-11-11 17:26:00

希望能和你合作,做高质量产品QQ:310414383

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
南瓜兄弟 发表于 2008-11-11 17:30:00
我们有个工程也和你们的情况类似,从机房出的220V电到各楼层后分线走到摄像机前加变压器,机房220V电前加了大功率稳压电源,摄像机端都刚开始都是用的新英12V1000MA电源,在一年之类共42个电源基本全部都换了一遍,后来换的是12V2A的新英开关电源,但仍有坏的出现,坏电源主要的问题在于输出的电压不够,刚开始都是好的,工作也都正常,但一年之中电源相继出现同样的问题,我们现在也不清楚到底是哪里出了问题,新英的电源应当不是太次,搞不清,请高手分析一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报