千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

在屏蔽线上有52伏的电压,是怎么回事?...

[复制链接]
tianyaxiaobin 发布于: 2010-11-6 17:40 726 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我在一个学校维护工程中有部分摄像机屏蔽线上有52V的电压,接了地,电压没有了,视频服务器工作就不正常,没有图像。有部分室外摄像机。我怀疑是不是防雷器上串过来(防雷器在摄像机立杆上)。有没有那位朋友遇见过这种情况。说一下。
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zwjss521 发表于 2010-11-6 18:03:00
看看后端主机是否可靠接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhongtian123321 发表于 2010-11-6 18:40:00

电的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
long5678 发表于 2010-11-6 23:40:00

赶快将你的防雷器更换,国内的很多的防雷器制造商很无德在一块电路板上将电源、数据、视频的防雷器装在了一块线路板上,别说绝缘就是最基本的隔离措施都没有,你这是电源的防雷部分的感应电传过来的赶快拆了不然你的设备会因防雷器壳内进潮气烧掉的。将防雷器更换成电源、数据、视频分离的这样可能会成本高一些但是很安全,你的整体电源使用一个、数据使用一个、视频的每个摄像机各一个这样安全,并且比使用三合一还省钱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fh2010 发表于 2010-11-7 07:53:00
难道国内的三合一防雷器不好用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sb74362426 发表于 2010-11-7 09:13:00

怎么没人回答了呢?三合一好用吗?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
laowh79 发表于 2010-11-7 09:29:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xuliya282 发表于 2010-11-7 09:37:00
  好好学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tianyaxiaobin 发表于 2010-11-7 09:55:00

一接地就出问题。视频服务器无图像输出。我拆了几个防雷箱有水迹。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2010-11-7 14:05:00
以下是引用tianyaxiaobin在2010-11-6 17:40:00的发言:
我在一个学校维护工程中有部分摄像机屏蔽线上有52V的电压,接了地,电压没有了,视频服务器工作就不正常,没有图像。有部分室外摄像机。我怀疑是不是防雷器上串过来(防雷器在摄像机立杆上)。有没有那位朋友遇见过这种情况。说一下。

你的52V电压是在哪里测量出来的?

1)你选用的防雷器,先测一下视频输入BNC头外壳,与防雷器接地点是开路还是短路?短路的是废品,全部退货。

2)测一下摄像机视频输出BNC头外壳与金属立杆是不是短路?短路——是错误设计,应该绝缘;

    很可能系统存在多点接地地环路,把前端所有摄像机接地的,都做好绝缘。系统主机一点接大地。你最好把所有防雷器都去掉看看。

[此贴子已经被作者于2010-11-7 14:07:46编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lengxinyou 发表于 2010-11-7 17:39:00
以下是引用eie1992在2010-11-7 14:05:00的发言:

你先把所有的防雷器都去掉看看,从防雷器上传过来的几率比较大。我见过这种情况,一般是防雷器质量问题!!
不知道楼主现在是什么情况了?
问题是不是已经解决了?
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tianyaxiaobin 发表于 2010-11-10 12:53:00
现在已经解决了,是防雷器的原因。我已经更换了防雷器。谢谢各位朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
daemonsh 发表于 2010-11-10 21:29:00
 能告诉原先的防雷器品牌和目前好用的品牌吗,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2010-11-10 22:20:00
以下是引用tianyaxiaobin在2010-11-10 12:53:00的发言:
现在已经解决了,是防雷器的原因。我已经更换了防雷器。谢谢各位朋友

你应该更多一点介绍出来,使防雷器什么原因造成的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jimey 发表于 2010-11-11 09:12:00
看来用防雷后,又有新的问题产生啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lvshun 发表于 2010-11-11 09:44:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
居于网 发表于 2010-11-16 11:12:00
以下是引用long5678在2010-11-6 23:40:00的发言:

赶快将你的防雷器更换,国内的很多的防雷器制造商很无德在一块电路板上将电源、数据、视频的防雷器装在了一块线路板上,别说绝缘就是最基本的隔离措施都没有,你这是电源的防雷部分的感应电传过来的赶快拆了不然你的设备会因防雷器壳内进潮气烧掉的。将防雷器更换成电源、数据、视频分离的这样可能会成本高一些但是很安全,你的整体电源使用一个、数据使用一个、视频的每个摄像机各一个这样安全,并且比使用三合一还省钱。

楼主给推荐几个好点品牌的避雷器吧,谢了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
bdcc 发表于 2010-11-16 11:17:00
期待答案~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zzr3083762 发表于 2010-11-19 16:46:00
 发帖心情 Post By:2010-11-10 12:53:00 [只看该作者]

现在已经解决了,是防雷器的原因。我已经更换了防雷器。谢谢各位朋友

 

还期待答案 楼主已经给答案了

回复 支持 反对