[求助]监控漏电问题...

[复制链接]
ailang 发布于: 2008-8-22 09:26 703 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

监控到处都可以电到人,没有拉地线,现在有些设备一接上去就会跳闸,摄像头以经坏过几次了.

不知电从何处来,是正常的静电还是漏电.如用的电源较差会不会使得静电过大.设备不相连都有电.

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zsta 发表于 2008-8-22 09:37:00

会电人一般都不会是静电了,检查线路、线材、电源吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wanle83 发表于 2008-8-22 10:23:00
从监控电源里出来后的电    应该电不了人吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dlapple 发表于 2008-8-22 10:29:00

施工工艺问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
核心经销商 发表于 2009-2-28 14:45:00

本人也碰道了~~~~多半都是监控主机漏出来的电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ks07502286828 发表于 2009-2-28 15:41:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
linheda 发表于 2009-2-28 15:53:00

首先要排除的话,要从主机入手,你供给主机的电源用有地线的比较好,这样的情况多半是从主机出来的电。摄像机的供电也用好一点的。这样你的系统就会稳定一点。

 

---------------------------------------

安防产品批发
淘宝店网址有报价
http://shop57138395.taobao.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhudianlu 发表于 2009-2-28 16:48:00

漏电正常,不漏道是不对了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sunyanghan 发表于 2009-2-28 17:03:00

遇到过,摄像机供电端没有接地,包括硬盘录像机的供电没有接地的情况下都会电人的;再加上机柜重复接地没有做,所以摄像机会坏掉。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
千里之外 发表于 2009-2-28 21:04:00
安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xdsaf 发表于 2009-3-1 11:06:00

用排除法了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
YAOM 发表于 2009-3-1 13:31:00
应是施工工艺问题.电源线中间接头没做好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
shockfd 发表于 2009-3-1 20:14:00
q
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆