遇到的一个干扰,分享一下...

[复制链接]
ljhyg 发布于: 2008-10-14 00:18 438 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

做了一个服装厂的项目,最远的三个点距离分别有250米、240米、200米,用75-5的线传输,这三点附近有一个变压器和锅炉房,240米和200米的摄像机离的最近,三根线一起走的,并没有避开变压器出来的动力线(动力线的负载比较大,线路发热),开机测试时,这三个点都很正常,有轻微但可以接受。但第二天下午发现250米的摄像头,出现很大的干扰,画面满是干扰横条,图像跳动。但其它两个并没有干扰,首先怀疑是摄像机和电源问题,更换用240米摄像机的一套,干扰还是存在。其后怀疑是线路太长原因,又缩短线路长度在240米摄像机的位置,但干扰还是存在。呵呵,这时就晕死了,另一个240米的机子没有干扰,这个同样也在240米,同样一起走的线,干扰照常!!!后发现干扰总是从下午3点左右开始出现,早上没有,图像正常,而且距离摄像机50米的位置有一个自来水公司的二级提升站,不问这么多了,在保证照摄角度的情况下,250米和240米的机子,全部向后缩到200米的位置,想这下不会有什么问题了吧!结果,大出所料,更晕了,情况依然存在,没办法加干扰器,结果一点不见改观,开始怀疑线子是不是在放的过程中拉坏了,就在开始查线子的时候,厂里反应说,现在的干扰变成了三个头子来回出现了,不是这个出就是那个出了,不是定在一个机子上了!(呵呵,晕的找不到北了)准备先抽出最先有干扰的线重新布,来确定是不是线的原因。拆的过程中,发现有一段是和暖气管道走在一起的,因这生产需要,一直是有温度的,线子同时也就有一些热了,就放了一点下来,避开了有10公分的距离,呵呵,这次是找到北了,干扰没有了,一点也没有了!真是什么都想到了,就是没有想到暖气管也会出现干扰!呵呵,现在这个工程顺利验收了,这个奇怪的干扰,写出来,朋友们共享。

[此贴子已经被作者于2008-10-14 0:24:45编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sprring 发表于 2008-10-14 00:30:00

哈哈,听着也晕!不过也学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sdrzruixun 发表于 2008-10-14 07:17:00

动力线干扰怎么避开的??看明白 也晕

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gcjy 发表于 2008-10-14 08:37:00

您是湖北\湖南\江西的客户可以和我联系,我能给你解决.电话13018095806

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lishqu 发表于 2008-10-14 09:14:00
温度干扰,学习一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ytideal 发表于 2008-10-14 15:04:00
这个可真头次听说,学习了,也感谢楼主分享自己的经验!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liyong200802 发表于 2008-10-14 15:25:00

不错不错。我在以前的工程中也没有见过这样的故障。谢谢楼主。又学一招。

摄像机厂家。指纹门禁禁批发。0755-21979960

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cyfirebird 发表于 2008-10-14 15:42:00

学习了!!!!

热干扰!!!

是挺晕的!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
arben 发表于 2008-10-14 16:12:00

真是第一次听说,温度也会干扰 75-5 线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城