aitit 发布于: 2007-7-17 20:49 691 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一矩阵和6个快球,星型连接,正常使用2年多了,最近出现无法控制问题,单个球接上去都能正常控制,有些两三个同时接也能控,接四个以上就都不能控制了,有高手遇到过这种情况吗,该如何解决呀?求教!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
南京卓安 发表于 2007-7-17 23:06:00
通讯线材老化了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
houhou 发表于 2007-7-18 09:29:00

检查线路吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
风采世第 发表于 2007-7-18 11:24:00
以下是引用aitit在2007-7-17 20:49:00的发言:

有一矩阵和6个快球,星型连接,正常使用2年多了,最近出现无法控制问题,单个球接上去都能正常控制,有些两三个同时接也能控,接四个以上就都不能控制了,有高手遇到过这种情况吗,该如何解决呀?求教!

正常使用2年多~然后不能正常控制~有可能是通讯模块的老化~

但后面说到接三个还能控制,四个却不能控制~~~星型连接方式可以在控制线最远的快球中短路连接一100欧姆电阻上去(终端电阻)~~~可以仔细检查快球~有鞋快球是有自带终端电阻跳线端的~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
桃园一片 发表于 2007-7-18 22:31:00
把解码器、矩阵中的485芯片(max487)都换了,可以再保2年平安。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lakis 发表于 2007-7-26 16:42:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
aska617 发表于 2007-7-26 23:44:00
学习!会不会是电压问题啊?老化?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
abtcctv 发表于 2008-10-5 17:14:00
线路和蕊片两者的原因,具体操作我们帮不了你
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
clark2 发表于 2008-10-5 17:22:00

看看加个485码分配器有没有用

可能线路上电平不稳了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报