2台DVR与矩阵同时连接控制线,用矩阵控制动点正常;DVR控制动点失灵。我尝试用1只1K欧姆1/8W电阻在矩阵和DVR前面并接,矩阵控制线与DVR控制线正、负端各串接1只100欧姆1/8W电阻之后,1台DVR与矩阵同时连接控制线,用矩阵控制动点正常;DVR控制动点正常。

请教各路高人,怎么才能让2台以上的DVR与矩阵同时工作正常?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
佐安防爆 发表于 2008-9-23 08:21:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haiwangxing 发表于 2008-9-23 08:25:00
 现有的监控系统中,一般都是矩阵主机,控制键盘主机,硬盘录像机单独存在监控系统中,但是在有些特殊的情况下,需要其共存于一个监控系统中,在此情况下,需要使用485共享器将多个485输入端口共享成一个485输出端口,通过一个统一的485输出端口控制云台。

   某小区物业视频监控项目中,物业管理部门要求有主从两个监控中心可以查看,控制整个小区云台。并且要求在每个监控中心可以通过矩阵主机控制云台对整个小 区进行监控,还要求可以通过硬盘录像机将小区情况的摄像录制下来。所以就必须要求要多个主控设备可以并存于一个监控系统中。

  工程商在施工过程中发现,如果将矩阵主机,硬盘录像机简单地并联接在一个485总线上,由于各个主控设备存在电位差及485总线产生信号反射等原因,导致整个监控系统瘫痪从而不能使用,工程商采用深圳市富永通科技有限公司的485共享器, 将多个主控的设备的485线连接到485共享器的输入端口,通过其共享到一个485输出端口上,由于485共享器输入端口之间有光电隔离,并且采用独立驱 动的方式,从而可以有效的解决电位差及信号反射问题。从而使得多个矩阵主机,硬盘录像机,控制键盘主机共存于一个监控系统中。其相关示意图如下:

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
haiwangxing 发表于 2008-9-23 08:25:00
http://www.com-tcp.cn/chanpin/485gongxiangqi.htm