小弟前一段时间做了个工程,交工半年了,出现了云台在不控制的情况下乱转,而且控制云台(用的式是硬盘录像机)点好几次都控制不了,偶尔控制到了云台,又停不下,我用的是有源的232转485,云台是内置解码器的,把485转换器拆了,用万用表测控制线,(这个工程是12个云台,用了3条控制主线,其中每条线上并了4个云台)单测哪一根,都不短路,如果两根线并起来,在测,就短路;到底是那里出的问题,请各位大侠指点!!!

回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
warbler 发表于 2008-9-5 08:58:00

2种可能。1线接错了,就是一个控制线的正端接到了另一个控制线的负端。

2这半年中可能有雷击或者你的485转换器坏了。

原来我做一个大学生宿舍楼项目就是这个问题。打雷以后485转换器坏了。所有球机都是乱窜。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shuiguai201 发表于 2008-9-5 09:14:00
先谢啦,但是转换器我换过了还是没能解决啊,问题补充一下,其中一路是接防雷了,后来大概是打雷后就不能控制了,主板和解码器都换了,现在信号线是跳过防雷接的解码器,目前就出现了乱转的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
warbler 发表于 2008-9-5 09:20:00

你先检查线路,确定串接的时候没有接反的可能,或者一个控制线的正端接到另一个控制线的负端。如果线路没问题,去工控机里差协议,波特率这些。

通过这么排查应该就能解决问题了。

你的监控软件也是通过鼠标来实现云台转动吧?没有单配控制键盘吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
l8665416 发表于 2008-9-5 10:52:00
电阻问题,你加一个信号分配器试一下,这方面的产品你上网找找,或找你的供应商,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sprring 发表于 2008-9-5 14:34:00
哈哈,这段时间怎么都出这种故障呢,我这两天也遇到了这种情况,最后把两个协议适配器调换了一个好了,有时也可能是设置了巡航,你试着停下来看看.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
5i天下无贼 发表于 2008-9-6 00:31:00
学习1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fndzb 发表于 2008-9-6 06:38:00
我也遇到同样的问题,想寻求一种比较明确的解决办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dlpansg 发表于 2008-9-6 09:37:00

这样的问题以前有遇到过,基本现象是刚开始安装的时候好用,用了2,3年就出故障了,一般分析有下面几种原因:

1.设备质量不过关,1-2年以后主机的485驱动能力下降,控制时指令乱码,译码错误,造成控制不灵.

2.485控制线缆质量不合格,随着时间和环境的不同,会造成线路的短路、断路、虚接现象,也会造成控制不稳定.

3.中间设备损坏,如中继器、避雷器等.

4.设计时,控制线线径过细,距离过长,而连接的解码器过多,随着时间的考验,也会有控制不灵活现象.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
好风光 发表于 2008-9-6 11:22:00
将每条控制线的最后一个云台的终端电阻拨为120欧母来试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lidai 发表于 2008-9-8 14:30:00
我们也碰见过,云台乱转,镜头也乱动,但是我一用键盘进行控制,就不转了,也不知道是什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
笨蛋的猪 发表于 2008-9-8 16:47:00
我也遇到过,后来发现有几个球机的485通讯坏掉了,还有就是阻抗匹配问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ruodianwang 发表于 2008-9-8 17:01:00
感觉接线有问题....实在不行  你先把其他的球断开或者3根主线上每跟接一个球  你再测试看下  485不是那么容易坏的(要是本身485带光隔,防雷的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ajian1314921 发表于 2008-9-8 17:37:00
等待问题解决中。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hm1987920 发表于 2008-9-9 09:10:00
支持,顶..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
mature65306969 发表于 2008-9-10 09:35:00

我刚做的一个工程也出现这种问题,球机经常会自转起来,用键盘方向盘动一下就可以停下来,不过过一段时间就又会自己转动,我以前是没设置过巡航的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
外星达人 发表于 2008-9-10 11:11:00

如果是星形连接的话用一个485的信号分配器就行了 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
jietzhang 发表于 2008-9-10 11:34:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
jingcai 发表于 2008-9-10 12:20:00

这是一个解码器的说明书上写的一点东西,可能会有点帮助。

通常情况下,485通信距离达1200米(取决于发送设备的485驱动能力)。

当计算机与解码器通信时,应使用有源、隔离的232/485信号转换器。

485通信的A、B端口有正负之分,正常是A对A、B对B连接,但有些发送设备的485接口是反的,所以在测试不通时,尝试对调A、B线序。

通信线通常应使用二芯或三芯屏蔽线,布线应避开强电或磁场等干扰源。

通信连接应采用总线方式,避免星形方式,采用星形连接时,应尽量保证每个分支线路最短;实际应用中,常常将所有485通信线全部接到主控室,这样典型的分支连接很容易致使通信不可靠,时好用,时不好用

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
showbai 发表于 2008-9-11 00:21:00

1\看线路有没短路,不要拍我 如果机房里很多组485的线 其中一组比较长的短路掉了 或者就有这样的情况啦

2\485设备的驱动能力不够了,前面的东西收不到停止信号了,加个带端口隔离功能的485分配器就好啦