千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教BOSCH DS7400问题!...

[复制链接]
whxxt 发布于: 2008-9-4 12:04 975 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

主机:DS7400Xi+DS7430

扩展模块:DS7457i

前端:艾礼富红外对射

最远距离800M

需要配多大的线缆和开关电源?

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bjxrtd 发表于 2008-9-4 13:09:00
电源和信号分着走是不是好些。电源能否前端供电,或者走220到前面在分直流,因为800米太远了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
0573niu 发表于 2008-9-4 15:11:00
Rvv4*1.5,24V可达到1000多米(理论上可达1200米)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
淡蓝的忧郁 发表于 2008-9-4 17:17:00
按照博世DS7400XI-CHI说明书上所写,1.0线径下单条回路的距离可以达到1500M,采用平行线即可。主机接220V交流,通过变压器变压为18V交流,备用电池一般采用12V7AH蓄电池,对射的电压一般为12-18V直流,根据工程情况,可灵活采用集中供电或单独供电。MUX总线抗干扰能力比较强,与电源一起布线没有太大的问题,但是不要和电源线采用同一条电线,比如有些人将四芯线的其中两条作为电源,另两条作为信号线,这样就不太好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
crisdam 发表于 2008-9-4 17:17:00
电源还是前端变压的比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
crisdam 发表于 2008-9-4 17:19:00
不过可以考虑在中间位置加个接线箱,在此接线箱内放置模块和变压器,只是要多用点线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
郑振瑞 发表于 2008-9-8 10:26:00
我做过啦,4*0.5的都可以,装到现在都没有说过什么问题,一直正常的很,就是电源可能要分断供
[此贴子已经被作者于2008-9-8 10:26:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Alpha_Lu 发表于 2008-9-10 22:00:00

电源用DC24V,线用国标的RVV 4*1.0 就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lanyork 发表于 2008-9-12 16:26:00

集中供电的话,就用RVV4*1.0,

分开供电的化就用2根RVV2*1.0,

但是我一般都用2根RVV2*1.0,安全放心好扩展~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
专业防盗报警与联动 发表于 2008-9-12 21:03:00

5楼说的比较好,解释得比较清楚,按5楼说的去做就行了。我觉得特别注意的就是在做总线报警系统布线时,不管总线抗干扰能力如何,都不要把四芯线的其中两条作220V电源线,另外两条作信号线。

 

 

[此贴子已经被作者于2009-9-1 18:23:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报