求助:对讲干扰问题...

[复制链接]
吉祥世昌 发布于: 2008-9-4 07:03 875 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>求助:对讲干扰问题</p><p>如题,某商务楼,对讲线缆穿弱电桥架及镀锌管进行连接,品牌:海湾</p><p>上电测试,所有分机均有一些如面条宽的竖条干扰,线缆剥离桥架管子该症状便告消失。有朋友对这方面了解的给个建议如何解决。</p><p>QQ:61128801</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dxkun 发表于 2008-9-4 12:00:00
<p>
线缆剥离桥架管子该症状便告消失
</p><p>请检查你的视频线与系统地线,可能是无意中磨破了线皮或是接头处没有处理好,接触到了桥架或镀锌管,而桥回与镀锌管的接地没有做好,也许是该楼宇对讲系统不支持这样接地,从而形成的干扰。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
enlymao 发表于 2008-9-5 11:13:00
<p>把弱电桥架的接地断开试试,怀凝整体接地上有漏电现象。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
吉祥世昌 发表于 2008-9-6 23:48:00
回复:首先谢谢二楼的朋友,该楼是把每层作为一个单元,有二十个左右,所有楼层都有这个现象。应该不会是线缆破皮的缘故,因为不可能所有楼层接线都有问题的,并且一直在查找原因,某些地方的线缆都换过,。这个方面的原因基本可以排除。