室外穿线的人孔(手孔)问题...

[复制链接]
modoffsis 发布于: 2008-9-22 09:07 826 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我拿到设计院出的一份图纸,共1根500对大对数线缆,2根12芯室外光缆,设计用了4根外径114mm的镀锌管,转线处用了3.8m×2.8m×2.0m的人孔(《通信电缆配线管道图集》中的四通人孔是有这么大),请问设计院这样设计是否合理,如不合理,应该按照别的什么标准来设计?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
平禅心 发表于 2008-9-30 18:51:00
老弟,设计院有的设计和实际还是有差距的,不要迷信他们。只要做个0.9m×1.2m×1m(内径)的检查井就OK了(如果在街道上那就做深点,1.5米深吧)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
modoffsis 发表于 2008-10-2 00:31:00
我迷信设计院个屁,相当一部分弱电设计单位的水平都不高,这个设计院能找个《通信电缆配线管道图集》作为设计依据已经算比较牛逼的设计单位了,虽然跟工程实际一点不符合。但是我实在找不到另外的跟人(手)孔有关的图集,没有依据,到领导那里就很难讲,你可以讲根据经验,但是领导本身就没有经验,说不通。
回复 支持 反对

使用道具 举报