室外穿线的人孔(手孔)问题
有线电视的传输问题
报警系统技术问题请教
银行报警系统设计问题
银行安防设计的问题。
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
综合布线(Cabling)
›
室外穿线的人孔(手孔)问题
室外穿线的人孔(手孔)问题...
[复制链接]
modoffsis
发布于: 2008-9-22 09:07
826 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
我拿到设计院出的一份图纸,共1根500对大对数线缆,2根12芯室外光缆,设计用了4根外径114mm的镀锌管,转线处用了3.8m×2.8m×2.0m的人孔(《通信电缆配线管道图集》中的四通人孔是有这么大),请问设计院这样设计是否合理,如不合理,应该按照别的什么标准来设计?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
平禅心
当前离线
积分
679
沙发
平禅心
发表于 2008-9-30 18:51:00
老弟,设计院有的设计和实际还是有差距的,不要迷信他们。只要做个0.9m×1.2m×1m(内径)的检查井就OK了(如果在街道上那就做深点,1.5米深吧)
回复
支持
反对
使用道具
举报
modoffsis
当前离线
积分
964
板凳
modoffsis
发表于 2008-10-2 00:31:00
我迷信设计院个屁,相当一部分弱电设计单位的水平都不高,这个设计院能找个《通信电缆配线管道图集》作为设计依据已经算比较牛逼的设计单位了,虽然跟工程实际一点不符合。但是我实在找不到另外的跟人(手)孔有关的图集,没有依据,到领导那里就很难讲,你可以讲根据经验,但是领导本身就没有经验,说不通。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
机房工程&消防系统
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城