千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[灌水]云台怎么失控了?...

[复制链接]
hnhyaf 发布于: 2008-7-14 14:39 798 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1条控制线连接3个云台,最远的是一百多米,最近的不超过一百米,最近的云台出现失控,按左健它向右转,连续按两三次才向左传。如果按右健他就向左传,也要按两三次才正确,解码器换了两个都是这样的现象,接线也没有问题,是什么原因造成的请各位高手指教。谢谢!
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
佐安防爆 发表于 2008-7-14 16:40:00

主机与协议有问题么?这个现象少见哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sncaihong 发表于 2008-7-14 17:12:00

应该是线路上控制线路衰减的问题,以前遇到过,用带光电隔离的有源协议转换器就解决了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hnhyaf 发表于 2008-7-14 21:58:00

协议也没有错的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jinyuetech 发表于 2008-7-14 23:02:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
AONY 发表于 2008-7-16 03:16:00
你是不是用的双绞线传RS485信号?有没有在最远的那太加上终端120R匹配电阻?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hnhyaf 发表于 2008-7-16 11:12:00

不是双绞线,是2*0。3的控制线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dlpansg 发表于 2008-7-16 11:42:00

应该是线路衰减,线径过细,造成485信号衰减。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
AONY 发表于 2008-7-16 12:42:00
最好用的双绞线传RS485信号,,在最远的那太加上终端120R匹配电阻,使用真正的 有源隔离RS232-RS485.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bodsecu 发表于 2008-7-17 09:56:00

控制协议的问题,如果设备没办法换了,只有找供应商给你改协议,如果找不到厂家,只有换了解码器。忠告:不要用杂牌解码器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
corcordium 发表于 2008-7-17 15:29:00

顶下3楼

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cqthtf 发表于 2008-7-17 16:12:00

先把设备在机房调试好,如正常一定是线路上的问题了,你用的485线也太细了,最好用RVVP2*0.5以上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
白加黑1234 发表于 2008-7-23 19:27:00
如果协议没有问题的话  用一个485分配放大器就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jcm1983 发表于 2008-8-5 16:32:00
线接反了,或者云台上面有个限位没关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
shunhuakeji 发表于 2008-8-5 19:12:00
看来行家多哦12楼的兄弟说的很正确
回复 支持 反对

使用道具 举报