千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急...

[复制链接]
menbo 发布于: 2008-6-25 10:12 1319 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一个工程,建好2年了,突然发生大面积电话问题。大楼网络电话全部采用六类AVAYA布线。电话用的程控虚拟网。现在发现每个楼层都有很多电话打出正常打进只响一声就断了。用FLUCK测试链路是好的,余量达到10DB。试了下把这个电话跳到别的口上是好的;把别的好的电话跳到这个口上却不行还是那个故障。两头跳线都换过了还是不行。所有的电话跳线全用的2芯电话线。</p><p>我现在是测定搞不懂了,现在请教下各位。有没有人能解释这个问题给个解决方法啊。</p>
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dy139121 发表于 2008-6-25 11:04:00
线路哪那儿受潮,或生锈什么的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
道士 发表于 2008-6-25 15:00:00
让电信的来处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
blueboys 发表于 2008-6-25 15:16:00
是电信虚拟网交换机的问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
junh8206 发表于 2008-6-26 10:50:00
<p>虚拟网是不是有问题,先请电信处理</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yangqunwei 发表于 2008-6-26 11:41:00
怎么没有在电信里工作的人来回答下问题哦!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
牧马人 发表于 2008-6-27 10:11:00
<p>学习&nbsp;&nbsp; 希望有高手给解答一下。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wgtaosset 发表于 2008-6-27 16:21:00
<p>电话打出正常,打进不正常,说明肯定不是线路问题.要是线路问题电话既打不出也打不进.</p><p>排除了线路问题,肯定就是电话虚拟网设备设置或设备故障问题!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
soshou 发表于 2008-7-4 17:37:00
<p>1、你们公司使用了多少条外线和多少条内线呢(打入和打出)</p><p>2、是不是电话交换机坏了</p><p>3、如果线路也通,电话交换也没有坏的话,可能线路被占满了吧</p><p>我叫刘强</p><p>有什么问题可以和我联系 13164249321</p><p>happyliuqiang@bjhz.com.cn</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hepingcool 发表于 2008-7-5 00:50:00
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhang2008518 发表于 2008-7-5 09:54:00
<p>1.可能是线路问题,线路部分有受潮的可能,可以检查一下模块是不是有问题;</p><p>2.如果线路没油问题的话,那可能是程控交换机的问题,交换设备或者是程控交换机的端口不好;</p><p>3.电话机的问题,可以换一下别的品牌电话机,有些电话机需要的瞬间电压可能要高,而交换机提供的电压现在可能达不到要求。</p><p></p><p>msn:eke2008@hotmail.com</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
王阳布线 发表于 2008-7-6 21:02:00
路过啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
menbo 发表于 2008-7-16 10:20:00
<p>听了各位的话我又做了测试,模块和配线架都换过了,故障还在。呵呵。看来不是俺链路问题了,还真要等电信高手作答了。谢谢各位的宝贵意见啊。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
menbo 发表于 2008-7-18 15:56:00
<p>看来大家都没遇到过这个问题的啊。</p><p>还是自己解决了。现在把原因告诉大家,希望以后有人遇到时可做参考。</p><p>以上电话可打出不能打进100%还是漏电。换了模块和配线架故障依旧,排除两头漏电的可能性,就只剩线中间漏电了。经证实,这今天连续大雨,大楼外墙漏水严重。顺着线找,发现多处墙面潮湿,线被水泡了。康普六类线的外皮很薄,及易进水,六类线要保证各项指标,线对绞距又特别紧,一受潮,同对线之间及易发生高电压漏电。电话振铃电压约90V,发生漏电后,局端以为是挂机,电话就断了。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
开奔驰偷大葱 发表于 2008-7-18 16:02:00
电话还用六类线呀,真有钱!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
凌竣 发表于 2008-7-18 16:09:00
<p>我就想不通,怎么下雨的水会进到线里面去,你的线都放到户外去的吗</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ech 发表于 2008-7-22 10:42:00
路过,路过!精彩
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
网络耕耘者 发表于 2008-8-12 17:00:00
是啊,你的线放到户外去了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
elinkwy 发表于 2008-8-13 10:49:00
<p>学习!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
Hsoar 发表于 2008-8-13 11:06:00
<p>的确,我上次也碰到过这样的问题,不过我的明显一些,线已泡在水里面了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城