電視墻問題...

[复制链接]
jin0039 发布于: 2008-7-17 10:17 527 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

  我现在有一个工程,有一个电视墙,,在一个电器城面里的,只用一到用电高风的时候就有很大的干扰,不是用电高风的时候就很正常。特别是天气热的时候是很利害的,我的硬盘录象机基本上什么都看不到。电视墙就好一点点吧,还有,图像只要不经常分配器直接接到录象机或者矩阵里面都是正常的。然后我换过分配器还是一样。在干扰的时候的电压大概是200V左右。但我去这个电器场里面的一些卖监控里面的电视墙又没问题。然后我听有一些人说是电压问题,要加一个稳压过滤器才可以,请问这里的人有没有如到过这样的问题吗,听说那种稳压过滤器是满贵的,有人知道大概是多少钱吗?会不会是分配器的问题呢!请高手指教

[此贴子已经被BG7JWE于2008-7-18 0:45:39编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
blue169 发表于 2008-7-17 10:44:00
可以加交流稳压电源器,几百元吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yupengliu 发表于 2008-7-17 11:52:00

解决设备的供电电压问题应该就可以了

用UPS吧

加不了多少钱

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhangjinglei198 发表于 2008-7-17 16:17:00

同意加UPS试试~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
uthks 发表于 2008-7-17 16:40:00

繁体加小字,你不累别人也累!配稳压器具体要看你的用电总量,少则200多,贵的有几万

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jin0039 发表于 2008-7-17 22:54:00
不好意思,我去问过一下带过滤的稳压器,最小7百多,3000W的,最贵去到一万多都有,真不知道这个东西行不行的。还有听说这个东西一般在那些医院才用得上的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
BG7JWE 发表于 2008-7-18 00:49:00

http://price.pconline.com.cn/gz/wenyadianyuan/

这是太平洋网站的稳压电源报价,你可以参考一下.