千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

DX7400XI主机为什么不能与CMS7000通讯...

[复制链接]
wascv 发布于: 2008-7-9 12:57 1359 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
DX7400XI主机为什么不能与CMS7000通讯

4010I开关是257,DB9线是2-3-5连接,接在RGBY,7400主机上power灯一直闪,用9995#测试说DISconnected,但是主机报警正常!

现在就是CMS7000上总是说连接主机失败,然后什么信息都没有!但是4010上的二个TX,RX红灯一直闪,地址4019 18 ,4020 25设置,不知道你们有没有碰到过!

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2008-7-9 13:34:00
检查一下与电脑相连的线看看。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
狂风vida 发表于 2008-7-9 14:55:00
DX4010接辅助总线,拨码257,连接PC线序23、46、78交叉,5对5
编程4019 18 4020 25
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wascv 发表于 2008-7-9 15:42:00
这些设置都是这么设置的,为什么还是连不上去呢?急啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
狂风vida 发表于 2008-7-9 16:04:00
可以改为157试一下,拨码
还有就是软件的串口设置是否对,波特率是不是对?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hfhzb 发表于 2008-7-10 10:29:00

"我的电脑"-"属性”COM1里面的设置是否与编程的参数一致?检查一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wascv 发表于 2008-7-10 11:46:00

设置也是相同的啊,真是奇怪啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yaodanghui 发表于 2008-7-10 11:53:00

支持下,学习学习。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
szaiyuan 发表于 2008-7-12 09:45:00

路过,学习一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sxh249 发表于 2008-7-12 14:22:00
BOSCH 的东西??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wascv 发表于 2008-7-14 17:51:00

问题已经解决,谢谢大家的支持

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
MTS110.COM 发表于 2008-7-14 21:36:00
什么原因列出来给大家参考一下啊。。。以后遇到相似的问题,大家也知道是怎么回事啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
缥缈 发表于 2008-7-15 11:04:00
DX4010i 2、5、7拨到ON上,连接线是2-3、3-2、5-5,主机4019=18、4020=20,软件设置,数据位为8,停止位为1,COM口你接几就选几,波特率为2400,检验方式为无检验,溢出控制为硬件控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆