我这里有个问题想请教下大家,

背景音乐和监控系统调试好,单独使用时两者都不影响,当两者同时开启时,监控画面就会变成黑屏,穿线是这样,因为管道比较少,所以两个线都穿在一起的,包括电源线都在一起的 ,所以想请教下大家,这个故障该怎么解决???请大家指教,急急急急急急!!!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ylkk 发表于 2008-7-9 19:52:00
如果不是数字广播而是传统的定压广播的话,他的线路电压是110V的定压,对监控肯定是有干扰的。大于75V的电压的线路最好不要和弱电线路走一个管道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bagdsklf 发表于 2008-7-9 20:14:00

是传统的定压广播,可现在已经走在一起,因为管道只有两根而且很小的,没办法!!! 那现在有什么好办法可以解决了?加干扰器可以解决嘛?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
爱人十月 发表于 2008-7-10 14:05:00

还是改系统吧,共缆监控可以实现视频+广播+控制=1根电缆