网络机房温度监控报警 一、 机房温度过高的原因 网络服务器机柜发热密度过高,散热不良,造成局部过热。 机房空调制冷量不够。 空调等制冷设备异常故障停机。 空调在市电断电再来电不能自启动,而其它设备因有UPS不间断电源供电,正常运行持续发热。 二、机房温度过高的危害 据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%, 1、磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误。 2、计算机的时钟主频在温度过高都会降低……. 3、UPS配置的铅酸密封免维护电池在高温情况下,使用寿命会急剧下降。 出现上述情况如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。 解决方案一 ,电话拨号报警 1,机房温度湿度等,拨打电话(4个固话或移动电话)报警。 2,市电停电拨打电话报警。 3,温度变送器实时显示室内温度,报警值0-100℃自行设定,面板按键操作,方便快捷。 4,报警内容自行录音。 方案及设备特色: 安装简单:用户只需要提供一根电话线(分机线即可)及220V AC电源。 可靠性高:纯硬件独立设备,不用更改、影响客户现有系统设备。 设置方便:电话号码设置等操作在主机面板上完成,可设4个号码。 报警准确可靠:系统配置自带CPU处理温控器,抗干扰能力强,无误报。 设备配置灵活扩展性好:5个输入接口,任意组合,随时增、减功能 解决方案二 ,短信报警
监控内容:市电、UPS、温度、湿度、烟感、门禁、浸水; 报警方式:短信报警,6个手机号码; 查询管理方式:通过Web浏览器方式远程管理查询所有被监控对象状态; 系统功能接口: (1)开关量(干接点)接口:16路 (2)温湿度监控能力:8 路 (3)RS232:2路(有1路可以直接接UPS监控) (4)RS422:1路(可扩充为监控UPS蓄电池、增加温湿度监控点等) 方案及设备特色 220V交流或-48V直流电源供电。 19英寸机架设计,嵌入式网络计算机。 32位 ARM RISC高速中央处理器,实时嵌入式操作系统uClinux内核。 2个RS232异步串行通信口(可与UPS等智能通讯口进行通信,进行智能监控)。 1个RS422/485可级联Modbus总线通信口。 16路光电隔离干接点接口输入。 8路模拟信号遥测接口输入(精度:电量<1%,非电量<3%,直流电压<0.5%)。 l6路光电隔离继电器遥控输出(240VAC/1A、48VDC/2A干接点,准确度:99.999%)。 1个10/100M自适应高速以太口(物理接口: RJ-45插座)。 内建完善的TCP/IP网络功能模块,支持SNMP、HTTP、Telnet、TCP、UDP、ARP、ICMP、DNS、SMTP、DHCP、SNTP、TFTP等网络协议。 可Web浏览器进行远程网络监控管理。 可在主机上记录一定长度的历史时间和历史数据。 支持在线网络升级。。 内建式超长寿命系统时钟,且支持自动校时以达到时钟同步功能。 解决方案三 ,空调控制 机房超温报警空调控制方案: (1)来电自启动(有线、或无线方式实现可选)空调故障可报警、(2)空调双机/多机切换(定时、温控、主备切换),空调故障可报警。
|