千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]求教车间防盗方案...

[复制链接]
fqf009 发布于: 2008-7-2 00:56 840 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
35mx150m的车间,纵向150m,中间有两排水泥柱纵向分布,间隔10米左右,车间两边都有窗户,请教怎么设计防盗方案,(要求室内)使用什么品牌比较好,价格大致多少,请高手指教。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yaodanghui 发表于 2008-7-2 09:11:00

用有线无线兼容的总线主机,周围窗户走总线,中间的柱子可以适当增加一些无线壁挂的红外探头,这样施工简单,操作方便,面积不大性能稳定

详情请联系      0755-82666047

                137 2373 2764  姚先生

QQ   297450821

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yy5158 发表于 2008-7-2 17:23:00

    为节省成本,方便施工,可选用总线控制,车间内选用壁挂式红外探测器,窗户可在外面安装红外栅

栏,适用性强,性能稳定可靠!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
blue169 发表于 2008-7-2 17:45:00

车间最适合安装红外栅栏,

PS1:上班或下班时窗户可布防,防止厂内**事件发生,

PS2:如果是直线型多窗户的,用红外栅栏就几对就可以达到效果,成本也低呀,用普通的报警主机即可,

PS3:为达到更好的效果,车间内可安装双鉴探头。

有需要解决方案可联系我哦!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报