各位朋友,我现在有一监控工程,设计为双绞线传输器传输,在首层甲方自行铺设25厘米宽铁槽,其中4厘米给我们安防系统走(中间用铁板隔开),其它的给强电等走。 大约有80米这样走的线路,部份弯角,弯头的铁槽没有隔板。我们监控,对讲的线早已经布好。 今天去工地现场再次查看时,发现同一铁(在4厘米隔板旁边的)槽里有几条380V商铺用电线,槽里有有线电视,电话,宽带,还有电梯的报警,对讲通话线等等。
各位朋友,在这样的情况下,所有的线路都通电工作的情况下,监控与对讲的干扰大吗?会不会影响到监控与对讲? 就现在的情况,最实在的解决方法是什么? 如果用软铁皮管(铁质波纹管)将哪些弯头,转角没有隔板的套上,这个软铁皮管的屏蔽作用大吗? 请高手指教,谢谢。
使用道具 举报
没人理我呀? 再次把你顶上去.
请高手指点,谢谢.
尽可能要求甲方把铁槽接地点的连线接上,避免造成内部干扰.
一般来说380V强电是绝对会对弱电的音,视频线路有干扰的,但要看甲方接受的程度,因为就此看来已经是甲方操作上的不规范,如果楼主可以要求甲方单独走弱电槽的最好,但如果甲方不同意,只能书面通知甲方在不规范的施工环境下强电必然会对弱电造成一定的干扰影响,如果甲方能接受的情况下最好,如果不能接受的情况下就需要考虑先接设备再排除干扰的方式了.
希望您的项目没有出现强干扰情况.
嗨,你等着发“飘”吧,双绞线就怕干扰,双绞线传输其实只是改变传输的阻抗,降低传输成本,有源的传输器可能确能增加传输距离,但其抗干扰性能不可能超过标准的同轴电缆。
另:干扰肯定会有,但也并不是说肯定就不行,后端的设备也有敏感和不敏感的,图像分级的国家标准不也有“不令人反感”的规定吗!?我们有一项目,地下室有一段和强电、消防共用桥架,也没在图像上发现明显的干扰。工程上,在不得已的情况下,允许金属桥架使用隔板后不同系统共用桥架,呵呵呵呵