[求助]机房防雷、接地...

[复制链接]
dutao1982 发布于: 2008-4-25 09:29 1314 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机房的接地环网怎么做的,还有就是接地铜、主接地、接地型钢是什么,具体规格是什么。小弟在这谢谢大家了。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lizaona 发表于 2008-5-6 18:31:00

我一般都是这样做:

 

   机房接地

1、中心机房接地系统采用建筑物基础接地的方式,即开凿建筑物主框架水泥柱,露出建筑物主钢筋,利用铜铁连接头将基础接地引出,之后用水泥修复建筑物主钢筋柱,并就近安装等电位汇流排,接地线穿金属管敷设。

2、一级防雷器防雷接地引下线采用35mm2的多股铜缆,等电位连接线采用16mm2的多股铜缆,接地跨接线采用6mm2的铜缆。

等电位连接

在中心机房四周围绕机房布置1根30*3的接地紫铜排,做为等电位接地汇流排。采用35mm2的多股铜缆从建筑物基础钢筋接地连接至等电位汇流排,将低压配电系统接地,防雷接地、机箱机柜接地等连接至等电位均压汇流铜排,组成联合接地系统,防止地电位出现差异造成雷电反击。并采用等电位连接线6mm2铜芯线及螺栓紧固的线夹作为连接材料,将电源地、防雷器地、配电箱金属外壳、主机外壳、防静电地板、金属屏蔽线槽等穿过各防雷区交界的金属部件和系统等电位接地接至汇流排。

通过等电位汇流排将多媒体设备金属外壳接至汇流排,让雷电感应在金属外壳上的电荷迅速疏散,避免了在金属外壳上感应的电荷积聚而形成电位差后产生局部放电现象而使设备内元器件遭到击穿。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dutao1982 发表于 2008-5-7 11:07:00

这位大哥,谢谢你了,还有个问题,那中间采用什么规格的铜排呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
一见如故 发表于 2008-7-10 15:23:00
     大楼接地与机房接地应该要各自独立吧,至于采用什么铜排4楼说的很详细了啊----30*3的接地紫铜排组成一个接地网啊,再将低压配电系统接地,防雷接地、机箱机柜接地等连接至等电位均压汇流铜排上后,即可组成联合接地系统。