[讨论]1500米外,对射探头用多大电线...

[复制链接]
飞跃梦想 发布于: 2008-3-29 15:16 1242 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有一工程,27对对射探头,最远的1700米左右,16防区,请教下需多大电线做信号线和电源线

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2008-3-29 16:22:00
这么远的距离,建议集中220V供电,在现场使用稳压电源给每个探头供电,至于报警总线用什么规格的,则要看你选用的报警主机的技术资料了!!!估计得加总线延长器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
MTS110.COM 发表于 2008-3-30 11:19:00
如果采用两边走线,用双总线报警主机,这样可将线才的要求大大降低。如果只能一条道走到黑。。。那只能按上面大家的建议来做。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
扣子z 发表于 2008-4-1 17:32:00
1700米也不算远啊,有的可以走3000米呢! 线材的话我同意线径2*1.0就OK了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
飞跃梦想 发表于 2008-4-1 22:42:00

多谢大家!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
index9 发表于 2008-4-2 08:11:00
顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hejazh 发表于 2008-4-7 15:29:00
集中220V供电,在安装对射的地方使用稳压电源给每个探头供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
rixwywcw 发表于 2008-4-7 15:50:00

RVVP4*1.5MM2的线呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hbcn2005 发表于 2008-4-7 16:15:00
用CK2316做总线就可以了,用3个电源供电;有需要具体谈;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
szaiyuan 发表于 2008-5-5 22:38:00

用我们总线主机,信号线采用2×1.0的,电源的话,最好每对对射进行就地变压取电,这样最好,到时候就算有问题,查起来的时候容易很多。我们的主机最大特点是省线材,因为通过0.5的线径就可以达到2400米远,不过为了信号不受干扰,你这个用1.0和线么肯定是没问题的!有需要了解大型总线报警系统的可以找我。13424319584   QQ:513459530

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhzxy 发表于 2008-5-12 11:33:00

如果使用RS485总线信号线用2*0.5双绞线,电源线则2.1.0平行线,AC220V拉500米用DC24往两端供。