霍尼韦尔的矩阵控制的围墙监控,八对光端机,其中一路光端机视频信号正常,不能控制云台上下左右,测试光端机下面的六路云台都是好的。判断为光端机485数据口损坏。因不能把光端机拿走,所以用一对单路光端机传输485控制信号。使用原光端机的备用光缆。原来的一对传图像,单路光端机传485数据,单路光端机装上以后,数据口灯很微弱的闪烁,还是不能控制。单路视频可以传到中心去。把这对单路光端机拿到控制中心,用光缆跳线连接上光端机,中心端光端机结上485信号线,远端光端机接上一个云台,可以控制。这是怎么回事那?拿到现场去接上就是不能控制。请高手指点。在线等。万分感谢。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ssq8978 发表于 2009-11-21 21:20:00
看样这个毛病很奇怪,没人回自己顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhongchenghua 发表于 2009-11-22 10:07:00

可能是485的控制信号太弱造成的,建议在最远端球机的数据上加多个120欧的电阻试试,或者加一个485分配器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ssq8978 发表于 2009-11-22 21:50:00
500米外还有台光端机,单独的光缆,我把另一台光端机的485信号用100米屏避电缆连接到损坏光端机最近的一台云台上,就都能控制了。这到底是为什么那,这样连接比用原来的光端机要远300多米,弄不明白,请高手指点。