孤独斗士 发布于: 2013-6-21 14:39 479 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
   电梯内监控,线长大概四五百米,电梯静止时正常,但开动后会有雪花和条纹,是什么问题啊,加个抗干扰器能不能解决啊.
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
无线传输 发表于 2013-6-21 16:42:00
强电干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
anfanghanxiao 发表于 2013-6-21 16:58:00
 电梯监控,不就一个摄像头搞定me
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
anfanghanxiao 发表于 2013-6-21 17:02:00
刚才添加了前面,看看什么样!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hahaha984 发表于 2013-6-21 17:20:00

你用的什么线,这么长距离要是视频线,肯定有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pybin89 发表于 2013-6-24 11:36:00
  首先看您这边线材使用的是什么,电梯类的干扰一般使用加权抗干扰器  具体咨询:QQ1654517800
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
nxjingjun 发表于 2013-6-24 12:34:00
楼主问题解决了吗,分享一下经验呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sanjin0719 发表于 2013-6-24 12:50:00
电梯监控要用电梯专用电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qinlingtz 发表于 2013-6-24 13:29:00
要用电梯专用线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
胜者 发表于 2013-6-24 16:13:00
要用电梯专用线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
luojifu 发表于 2013-6-24 16:19:00
我们碰到的也是这种问题,为何加了抗干扰器也没用呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
bbq03 发表于 2013-6-24 16:49:00

电梯是目前监控最麻烦 的

其实现在市场电梯专用的线也好 普通的软线也好

其实 施工才是最关键的,最好的是采用电梯随行电缆中含有监控视频线(这个需要业主和电梯公司协调好)

这样不需要重新布线

如果非要重新布线的 那么视频线和随行电缆的困扎方式是很重要的,并不是随便把二线困扎在一起就OK

还有就是视频线再中线箱和电梯轿厢下面固定的方式也很重要

好材料还要加好的施工工艺才能避免电梯干扰和正常使用的寿命

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wlp1688 发表于 2013-6-24 22:51:00
一定要用电梯专用线,另个尽量不要在轿顶取电,从外面引入
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cmshmily 发表于 2013-6-25 12:23:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jinkay139 发表于 2013-6-27 09:06:00
线的屏蔽效果不行
回复 支持 反对