千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助云台控制失控的解决方法...

[复制链接]
crazy520 发布于: 2008-2-18 12:20 890 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人有一工程存在云台控制失控现象:即要他转的时候不转不要他转的时候乱转

请问各位大侠有何高招

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhuangchenghai 发表于 2008-2-18 12:39:00

问题说具体一点,或发图上来

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haiwangxing 发表于 2008-2-18 16:01:00
有可能是485线信号不稳定导致的,是否485总线做了星型的链接,如果使用了星型连接最好使用485集线器。
参考页面:http://www.com-tcp.cn/chanpin/485hub.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
牛脾气 发表于 2008-3-6 18:39:00

断下电重新启动,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lsd129 发表于 2008-3-6 20:19:00
是485布线不规范或监控软件本身问题造成的,485线应该采用手接手连接方式,如果分叉多距离又较远的话,很容易出现失控现象,一些质量一般的视频采集卡所带的软件本身设计有缺陷,这需要换卡.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bzgldz 发表于 2008-3-9 14:33:00
支持楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lijiaji18 发表于 2008-3-10 10:02:00

485和电源的问题都可能出现您说的情况

485就如楼上说的。

还有就是单条电源的负载的球机过多,导致球机亏电。用表量一下球机当地的电源。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zjm3008 发表于 2008-3-10 15:16:00

可能是你云台上接自动的线 与公共端的 连接有问题

  你检查下。。问题应该在这里

QQ:175843455

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cjzhang518 发表于 2008-3-11 13:17:00
在最后一个解码器上增加一个电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wghno1 发表于 2008-3-11 14:17:00
主要是布线不当造成的。应该是手拉手连接各视频线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
z.x 发表于 2008-3-13 10:48:00
    如果是布线的问题加个码分配器就好了!要是线缆上有干扰就麻烦了我做过一个工程,冬天矩阵键盘一控制就做过多的动作,天气潮湿就好了。线都是铁管敷设,现在知道是气候引起的静电干扰可是100多个球是在是没有办法查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆