千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

红外对射问题求助...

[复制链接]
轻风拂面 发布于: 2008-3-22 09:46 870 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

      我有一个工程,周界对射18对,甲方招标文件要求用分线制,请问大家能用吗,又该怎样要求管径和布线呢?谢谢!

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2008-3-22 11:27:00

当然能用,只要甲方能接受这么浪费线材的方式。另外你需要明确的一点是,甲方要求走分线,并不是说要求报警主机一定要用分线主机,走分线的目的是为了实现星形布线,比如说博世DS7400,主机自带八防区,加一个八防区扩展(DS7433)总共才16防区,如果要做到18防区,是无法实现的。但是你可以接一个总线驱动模块,在上面串两个总线式八防区输入模块(DS7432),然后每个防区拉回主机,这样走同样是分线式。

不过也要注意一点,就是走线距离,以博世的DS7400为例,主机自带的八个防区每个可支持走线300米(线径1.5),而模块DS7432的走线距离只有190米,这在布线的时候需要考虑到。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
易水 发表于 2008-3-23 17:54:00
我是看到这个东西就头疼。用什么货基本差不多,误报,维修要人命。难不成这些年我用的都是假货?让供货的骗了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bbqdqq 发表于 2008-3-23 19:55:00

跟大家学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sunway 发表于 2008-3-24 23:42:00
2楼高手,学习了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zgj3848 发表于 2008-3-26 08:32:00
对哦 只要舍得用线,就不是问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fadzw123 发表于 2008-3-26 19:45:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
谁动了我的咖啡 发表于 2008-3-27 21:09:00

学习。学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cdc5201314 发表于 2008-3-28 11:38:00

这样不是更好了嘛

防区线明了,维护方便,你到是省了不少心了哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xufulhb 发表于 2008-3-29 10:41:00
接一个总线驱动模块,在上面串两个总线式八防区输入模块,那还不是一个防区吗