我有一个工程,周界对射18对,甲方招标文件要求用分线制,请问大家能用吗,又该怎样要求管径和布线呢?谢谢!
使用道具 举报
当然能用,只要甲方能接受这么浪费线材的方式。另外你需要明确的一点是,甲方要求走分线,并不是说要求报警主机一定要用分线主机,走分线的目的是为了实现星形布线,比如说博世DS7400,主机自带八防区,加一个八防区扩展(DS7433)总共才16防区,如果要做到18防区,是无法实现的。但是你可以接一个总线驱动模块,在上面串两个总线式八防区输入模块(DS7432),然后每个防区拉回主机,这样走同样是分线式。
不过也要注意一点,就是走线距离,以博世的DS7400为例,主机自带的八个防区每个可支持走线300米(线径1.5),而模块DS7432的走线距离只有190米,这在布线的时候需要考虑到。