奇怪的对射故障...

[复制链接]
crcj 发布于: 2008-1-26 20:12 1645 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一对艾礼富60米对射,投光和受光都对准了,接线也无误,可是受光器的报警指示灯一直常亮,不知是什么原因,我换一新对射也是如此,此问题困挠了几天,一直未解决,望各们大哥帮忙分析一下原因.谢谢

回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lugxuan 发表于 2008-1-27 12:48:00
肯定没对好了,主机也找找嘛QQ616014193
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
crcj 发表于 2008-1-27 13:41:00
不可能没对好,我测了电压也有1.5V以上,况且我遮挡后也能报警呀,就是报警灯常亮,我前面的对射能用,后面的也能用.就是中间这对不能用呀,和它背靠背共用一个二防区地址模块的那一对也能用,这一对距离也才十几米远呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sunchip 发表于 2008-1-28 16:30:00
用的是XA系列的还是ABT系列的??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
afw00712 发表于 2008-1-28 21:15:00
拿近一点了啊,看看距离了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaoshuang1320 发表于 2008-1-29 10:36:00

我也遇到这样的问题,请高手们说详细点!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wxboan 发表于 2008-1-30 16:44:00

关注

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ku281421001 发表于 2008-2-1 15:57:00
是总线制接线吗?会不会接线短路了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ku281421001 发表于 2008-2-1 15:58:00
主机那边短掉了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
boschwjh 发表于 2008-2-1 17:46:00
假货!  用一下博世的报警你就知道了---好! 029-87203380-805 王先生
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
crcj 发表于 2008-2-3 08:24:00

不可能有短路的,我其它的防区都能用呀,主机也没报总线短路的故障

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tytyzhang 发表于 2008-2-13 15:31:00
你单独不接主机也是这样吗??情况还要详细点 ,作过那些实验也给我们讲讲呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
刘伟业 发表于 2008-2-13 22:17:00

第一,你先将对射拆下来,将信号线短路或分开,这样就可以试验到主机,防区延伸器,线路有没有问题.第二,将有故障的对射拿到主机处,近距离测试一下,观察报警灯的情况.

   由于你没有说明报警灯亮时,主机相应的防区,准备有否;而且是在什么时候下发生;安装的方式所以难于准确判断.

   我个人认为器材和环境各有一半因素.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
janfervency 发表于 2008-2-17 11:13:00
呵呵,支持楼上,请多多交换测试.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhangchi115 发表于 2008-2-18 11:01:00
靠近一点测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ntcthjw 发表于 2008-2-21 11:17:00
查线路 多半是线路上有点小故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
hbcn2005 发表于 2008-2-21 14:47:00

应该是对射距离不够,或没对好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
axihan 发表于 2008-3-3 22:33:00
这种现象大多数情况下与环境有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
doujiang 发表于 2008-3-6 09:33:00

对,先看一下,设备本身有没有问题吧?拆下来测一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jikunit 发表于 2008-3-6 14:44:00

建议测试方法如下:

把对射拆下来,拿到屋里测试。(这是主要测试探头)

还有 把主机这边的线换一下,

假如现在这个不好使的是4路,那就和5路对换下,测试

看看到底是什么的问题

其实,没有解决不了的问题

就看你实际操作如何。