各位大侠:在下目前有16个点的红外对射,采用总线式步线,请高手指导一下系统原理图?

谢谢                         QQ  516979537

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
linfa888888 发表于 2007-10-6 11:09:00
对了邮箱  linfa888888@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gezhaowei 发表于 2007-10-6 12:51:00

我把原理介绍一下:1、总线穿线为RVV2*1.5,在收发器的位置安装防区模块,总线把所有防区模块串在一起。防区模块到对射探测器穿RVV4*0.5线。

2、电源供应,因数量较多,集中供电对线的要求较高,具体还要看你对射距离有多长,有2中方式供点。

距离短就集中供电,考虑1.5平方的线。距离太长,供电考虑分散型,在外面布置电源箱,经变压后至对射。

以上只是我个人的意见,如有更好的设计,大家都可以拿出来交流一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2007-10-6 14:26:00

这里是经典总线结构图,希望对楼主有帮助(主机可以换成你想要的各种总线主机)。

http://www.mts110.com/perimeter.htm

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
我是村长 发表于 2007-10-6 14:57:00

高人就是多!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
vurtne 发表于 2008-3-1 15:40:00

请问下,总线RVV2*1.5  可以用来供电么?走220v的电。